返回列表 发布新帖

[电工技术] 主动干预型消弧装置的附加电阻故障选相方法

7 0
admin 发表于 2025-1-24 08:30 | 查看全部 阅读模式

主动干预型消弧装置的附加电阻故障选相方法
正确选定故障相是主动干预型消弧装置正确动作的前提和基础,误选将引发更严重的相间短路故障。为提高故障选相准确率,文中提出了一种中性点附加电阻的选相方法。该方法通过投切附加电阻,实现线路对地参数的快速估计;进而利用系统正常状态和故障状态下各相对地参数的变化差异,精确辨别故障相。仿真结果表明,该方法性能优于传统的相电压幅值比较法,在发生高阻接地和电弧接地时仍具有较高的选相准确率。

标题:
主动干预型消弧装置的附加电阻故障选相方法
Additional resistance based fault phase identification method suitable for active interference arc suppression device

作者:
王鹏,张贺军,徐凯,徐铭铭,石访
WANG Peng, ZHANG Hejun, XU Kai, XU Mingming, SHI Fang

关键词:
主动干预型消弧装置;单相接地故障;中性点附加电阻;故障选相;高阻接地
active-intervention-type arc suppression device;single-phase-to-ground fault;neutral point additional resistance;faulty phase selection;high resistance grounded
2025-1-23 19:40 上传
文件大小:
1.38 MB
下载次数: