电缆GIS终端环氧套管开裂原因分析及对策研究
针对某变电站主变进线电缆GIS终端环氧套管开裂故障,综合分析了裂纹宏观形貌、环氧树脂浇注体材料性能和环氧套管力学仿真,认为产生环氧套管开裂的根本原因是连接导体和电缆终端安装偏差间隙过大,环氧套管法兰的凹槽处在运行中长期处于接近其材料强度极限的应力状态下,安全裕度不足。据此,提出了更换整改的建议,确定安装偏差间隙应不大于0.5 mm。

标题:
电缆GIS终端环氧套管开裂原因分析及对策研究
Cause Analysis and Countermeasure Study of Cracking Accident of Cable GIS Terminal Epoxy Casing

作者:
胡鹏,李成钢,陈大兵
HU Peng, LI Chenggang, CHEN Dabing

关键词:
环氧套管;材料性能;安装偏差;力学分析;安全裕度