混合直流双桥换相失败机理及抑制措施研究
随着高压直流(HVDC)输电技术的发展,混合直流输电已经成为一种趋势。分析了逆变侧交流三相故障造成混合双馈入直流中电网换相换流器高压直流(LCC-HVDC)双桥换相失败的机理,区别了造成双桥连续换相失败与双桥非连续换相失败的主要影响因素。通过对LCC-HVDC在不同交流故障程度及故障触发时刻下仿真分析,研究了这2个因素对换相失败类型的影响,并发现交流系统轻微故障下的电压波形畸变是双桥非连续换相失败现象的主要成因。通过单纯形算法对混合双馈入系统中电压源换相换流器高压直流(VSC-HVDC)控制参数进行优化,抑制了在交流系统轻微故障情况下发生的LCC-HVDC双桥非连续换相失败。

标题:
混合直流双桥换相失败机理及抑制措施研究
Research on the Mechanism and Suppression Method of Double Bridge Discontinuous Commutation Failure in Hybrid HVDC

作者:
李猛,夏成军,杜兆斌
LI Meng, XIA Chengjun, DU Zhaobin

关键词:
混合直流;双桥换相失败;波形畸变;单纯形算法
hybrid HVDC;double bridge commutation failure;waveform distortion;Simplex algorithm