基于磁通分析的配电网PT二次消谐方法研究
二次消谐装置在国内配电网系统中应用广泛,但部分现场应用效果不理想,存在消谐失败的情况。文中通过对配电网电压互感器(PT)谐振时的电压和磁通变化特征分析,提出了基于磁通变化规律的二次消谐控制新方法,即在零序磁通过零点时刻投入二次消谐回路, 有效避免了PT非线性对二次消谐的影响,能够快速消耗谐振能量,使系统迅速恢复正常。针对实际系统中零序磁通无法测量的问题,提出了基于零序电压的零序磁通过零点识别方法,并通过仿真实验进行了验证。仿真结果表明,与常规的二次消谐相比,该方法能够有效提高二次消谐的成功率,减少二次消谐回路的投入时间和投入次数,降低消谐回路投入对系统运行的影响。

标题:
基于磁通分析的配电网PT二次消谐方法研究
Secondary resonance elimination of distribution network based on flux variation

作者:
王洪林,王凯,张琦雪,陈俊,王光
WANG Honglin, WANG Kai, ZHANG Qixue, CHEN Jun, WANG Guang

关键词:
配电网;铁磁谐振;二次消谐;磁通变化;过零点
distribution network;ferromagnetic resonance;secondary resonance elimination;flux variation;zero-crossing