返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 按串集成的分布式快速断路器失灵及死区保护系统

6 0
admin 发表于 2025-1-23 18:00 | 查看全部 阅读模式

按串集成的分布式快速断路器失灵及死区保护系统
针对超高压交直流混联系统中交流系统断路器失灵及死区故障时间较长,导致直流连续多次换相失败的问题,分析了现有3/2接线交流系统断路器失灵及死区故障隔离时间的组成及其可优化环节,研究了断路器失灵及死区保护优化技术,提出了一种按串集成的分布式快速断路器失灵及死区保护系统。通过优化断路器失灵及死区保护逻辑,同时简化回路、缩短远方跳闸命令的传输时间并改进远方跳闸保护的逻辑,合理缩减了多环节的冗余延时,将断路器失灵及死区故障的隔离时间缩短至200 ms以内。仿真和试验结果表明了理论分析的正确性以及优化策略的有效性。

标题:
按串集成的分布式快速断路器失灵及死区保护系统
Distributed fast breaker failure and dead zone protection system by string integrated

作者:
朱晓彤,戴光武,赵青春,刘奎,徐晓春,谢华
ZHU Xiaotong, DAI Guangwu, ZHAO Qingchun, LIU Kui, XU Xiaochun, XIE Hua

关键词:
直流换相失败;按串集成;分布式;快速断路器失灵;死区保护
commutation failure in DC transmission systems;string integrated;distributed;fast breaker failure;dead zone protection system