张北柔直电网金属回线故障监测研究
±500 kV张北柔直电网金属回线正常时无压,有单回、双回同杆并架2种线路形式,在单、双回线连接处波阻抗存在不连续问题,常规方法难以满足金属回线故障监测的需求。文中分析了张北柔直电网金属回线的波阻抗及行波折反射特点,提出了基于差模时域反射法的故障监测系统方案和波形比较分析方法,通过施加差模量脉冲信号实现故障监测,通过波形比较法消除线路波阻抗不连续引起的行波反射,并凸显故障点特征。仿真和现场试验表明,该系统及方法能适应张北柔直电网金属回线的工况,可以克服线路波阻抗不连续的问题,故障监测具有较高的可靠性和灵敏度,测距精度优于300 m。

标题:
张北柔直电网金属回线故障监测研究
Fault monitoring research of the metallic return line in Zhangbei VSC-HVDC grid

作者:
陈玉林,张建锋,虞晓阳,张杰,朱红星
CHEN Yulin, ZHANG Jianfeng, YU Xiaoyang, ZHANG Jie, ZHU Hongxing

关键词:
柔直电网;金属回线;故障监测;行波测距;时域反射;波形比较
VSC-HVDC grid;metallic return line;fault monitoring;traveling wave fault location;time domain reflection (TDR);waveform comparison