非等分布置的特高压直流输电接地极导流系统设计
为满足特高压直流输电(UHVDC)工程传输容量不断提升的需求,针对接地极导流系统等分布置常规方案的技术缺陷,提出适用于额定直流电流6 250 A及更高的UHVDC接地极导流系统“外六内三”的非等分布置方案。基于电力系统行业标准规定的2种N-1故障及行标未规定但实际运行中可能出线的3种N-2故障,给出接地极导流系统通流能力阈值计算方法,并据此给出“外六内三”非等分方案下接地极导流系统稳态通流及故障态校验。搭建适用于实际工程的仿真模型,详细研究其导流电缆截面选型依据,并根据文中提出方案与常规方案的经济性对比分析,给出非等分布置时高压直流输电接地极导流系统通用设计。

标题:
非等分布置的特高压直流输电接地极导流系统设计
Current guiding system design of electrode for UHVDC transmission with non-equally divided scheme

作者:
李文津,赵爱军,吴小东
LI Wenjin, ZHAO Aijun, WU Xiaodong

关键词:
接地极;“外六内三”;非等分布置;导流电缆截面;经济性对比
electrode;outer-6 and inner-3;non-equally divided;section of current guiding cable;economic comparison