返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 500 kV双回输电线路转角塔附近屋顶畸变电场分析

7 0
admin 发表于 2025-1-23 10:30 | 查看全部 阅读模式

500 kV双回输电线路转角塔附近屋顶畸变电场分析
同塔双回输电线路转角塔附近的民房屋顶空间工频电场畸变严重,是制约输变电工程规划、设计和环保评价的重要因素。文中建立了500 kV双回输电线路转角塔附近空间工频电场的仿真模型,通过仿真计算与实测数据对比验证了模型的有效性,分析了影响屋顶电场畸变的因素,并按电场曝露限值标准推算房屋距线路的安全距离。研究表明,房屋距离线路的三维距离越近,电场越集中,房屋屋顶的曝露场强畸变越严重。房屋高度对电场的影响随距离增大而减小。最后给出了不同线路转角情况下转角塔附近不同高度房屋的安全距离,可为500 kV双回输电线路的工程规划、设计和环境影响评价提供参考。

标题:
500 kV双回输电线路转角塔附近屋顶畸变电场分析
The distorted electric field on rooftop near angle tower of 500 kV double circuit transmission lines

作者:
黄明祥,卞宏志,林奕夫,王一霏,杨冬阳,傅正财
HUANG Mingxiang, BIAN Hongzhi, LIN Yifu, WANG Yifei, YANG Dongyang, FU Zhengcai

关键词:
500 kV双回输电线路;转角塔;工频电场;畸变电场;安全距离
500 kV double circuit transmission line;angle tower;power frequency electric field;distorted electric field;control distance