基于红外的GIS内部导体温度检测技术研究
为预防气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)触头过热缺陷,解决传统测温技术无法实现GIS设备内部触头温度准确检测的难题,提高GIS设备内部触头温度的测量精度,提出一种基于红外热成像GIS内部导体温度检测技术。通过不同光程和气压条件下SF6吸收率试验,对影响红外测温精度的光程和SF6气体压力进行分析,得到光程、气体压力与温度修正值的关系,并计算得到温度补偿算法;将该温度补偿算法应用在红外测温装置中,能够根据被测物的光程和SF6气体压力准确测得GIS内部导体实际温度。最终的试验结果显示,该红外测温仪在加入补偿算法后能够较准确地测量出GIS设备气室内触头的实际温度。

标题:
基于红外的GIS内部导体温度检测技术研究
Temperature detection of internal conductor in GIS based on infrared thermal imaging

作者:
李玉杰,李洪涛,宋思齐,杨景刚,刘通,王林杰
LI Yujie, LI Hongtao, SONG Siqi, YANG Jinggang, LIU Tong, WANG Linjie

关键词:
GIS;红外测温;SF6;温度补偿算法
gas-insulated metal-enclosed switchgear;infrared temperature measurement;SF6;compensation algorithm