返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 避免高补偿度线路直流偏置风险的断路器合闸控制方法

3 0
admin 发表于 2025-1-23 16:30 | 查看全部 阅读模式

避免高补偿度线路直流偏置风险的断路器合闸控制方法
断路器在关合带并联电抗器的空载线路时,尤其线路补偿度较高或过补偿时,合闸电流的直流分量较大,常伴有合闸电流长时间不过零的现象。在电流不过零期间若断路器分断,则会产生无法灭弧的风险。针对上述问题,在对直流偏置电流产生的原理及可能引发故障进行分析的基础上,比较和分析了装设合闸电阻、调整补偿度、相位控制等抑制直流偏置的常规措施及其局限性,提出了一种结合选相合闸技术及逐相动态延迟合闸的断路器合闸控制方法,有效避免了断路器触头持续长时间烧蚀或损坏的风险,并通过实时数字仿真系统(RTDS)和工程应用验证了该方法的有效性。

标题:
避免高补偿度线路直流偏置风险的断路器合闸控制方法
Control method of circuit breaker to avoid DC offset risk in closing transmission lines with high level of compensation

作者:
李海涛,须雷,曹树江,刘东超,刘鹏,魏颖莉
LI Haitao, XU Lei, CAO Shujiang, LIU Dongchao, LIU Peng, WEI Yingli

关键词:
并联电抗器;高补偿度;直流偏置;选相合闸
high level of compensation;DC offset;controlled closing
2025-1-22 20:07 上传