关于半波长输电的几个原理性问题
针对半波长输电中的几个原理性问题展开研究,包括稳态运行时的工频过电压问题、故障引起的工频过电压问题、静态功角同步稳定性问题和暂态功角同步稳定性问题等。文中首先建立了适用于稳态和暂态分析的远距离输电系统等效电路模型,模型中考虑了送端系统和受端系统。为方便描述系统特性,给出了一个采用实际线路参数的测试系统。基于等效电路模型,推导并计算了系统的谐振输电距离。之后,通过理论分析和数值计算寻找系统的可行输电距离范围。结果表明:在考虑暂态频率偏差的情况下,为满足稳态过电压和小干扰稳定性的要求,系统的输电距离应在大于谐振输电距离的一定范围内。当输电距离在上述范围内时,线路中某一特定点的三相短路故障会导致最严重的暂态工频过电压,同时系统很可能失去同步稳定。由于暂态工频过电压和暂态稳定性的约束,半波长输电系统不可能实际运行。

标题:
关于半波长输电的几个原理性问题
Several Questions of Principles About Half Wavelength Transmission

作者:
徐政,杨健
XU Zheng, YANG Jian

关键词:
半波长输电;谐振输电距离;工频过电压;同步稳定性;频率偏差;等面积法
half-wavelength transmission;resonant transmission distance;power-frequency overvoltage;synchronization stabi-lity;frequency deviation;equal area method.