返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 220 kV电缆线路终端故障及仿真分析

4 0
admin 发表于 2025-1-23 15:30 | 查看全部 阅读模式

220 kV电缆线路终端故障及仿真分析
为分析某220 kV电缆线路终端应力锥、电缆表面贴合状态与故障发生的深层次原因,本文对某220 kV故障电缆终端开展故障解体、X射线检测以及仿真工作,分析发现接头应力锥过盈量高于安装工艺要求,且搭接面表面不平整。在应力锥、电缆表面贴合良好时,运行电压下应力锥、电缆主绝缘最大电场强度均远小于对应绝缘材料的击穿场强,而应力锥、电缆表面贴合不良交界面存在微小气隙时,运行电压下气隙内部电场强度大于空气击穿场强,表明运行电压下气隙内部存在放电现象。因此,电缆终端应力锥、电缆表面贴合不良、交界面存在微小气隙时,在运行电压下,气隙内部长期放电引起主绝缘破坏是造成电缆故障的原因。

标题:
220 kV电缆线路终端故障及仿真分析
Terminal Fault and Simulation Analysis of 220 kV Cable Line

作者:
曹京荥,查显光,陈杰,周远翔,谭笑,李陈莹,胡丽斌
CAO Jingying, ZHA Xianguang, CHEN Jie, ZHOU Yuanxiang, ZHANG Yunxiao, TAN Xiao, HU Libin

关键词:
220 kV电缆终端;故障;过盈量
220 kV cable terminal;failure;interference volume
2025-1-22 20:06 上传