返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] GW6B-252型隔离开关触头温升与接触状态关系研究

11 0
admin 发表于 2025-1-23 14:00 | 查看全部 阅读模式

GW6B-252型隔离开关触头温升与接触状态关系研究
高压隔离开关异常发热是电力系统中长期存在的安全隐患。温升是评估隔离开关运行状态的一个重要指标,接触电阻值是表征导电回路联接是否良好的关键参数。隔离开关设备的温升主要受接触电阻控制,接触电阻值变化时,将引起隔离开关整体温度分布改变。文中针对隔离开关不同缺陷对隔离开关触头接触电阻和触头最大温升的影响进行相关试验,最终得到GW6B-252型隔离开关触头压力应该在400 N以上,且触头污秽对隔离开关温升影响最大的结论。

标题:
GW6B-252型隔离开关触头温升与接触状态关系研究
The Relationship between Contact Temperature and Temperature Rise of GW6B-252 Isolation Switch

作者:
李玉杰,李洪涛,高山,腾云,和彦淼,刘通
LI Yujie, LI Hongtao, GAO Shan, TENG Yun, HE Yanmiao, LIU Tong

关键词:
GW6B-252型隔离开关;触头温升;接触电阻;接触状态
GW6B-252 isolation switch;temperature rise of the contact;contact resistance;contact state
2025-1-22 20:04 上传