组合电器局部放电特高频检测的气压影响分析
特高频检测法以其高灵敏度和抗干扰能力,广泛应用于组合电器绝缘状态的现场检测。为研究局部放电特高频信号与视在放电量之间的关系,文中建立了基于特高频和脉冲电流法的局部放电联合检测系统,分别采集0.3~0.5 MPa气压下金属突出物缺陷模型的放电数据,提取UHF信号累积能量,并与视在放电量进行了相关分析。研究结果表明,各个气压下的UHF信号累积能量与放电量平方始终呈现线性函数关系,其线性斜率与气体压力相对应,这为特高频信号标定研究奠定了基础。

标题:
组合电器局部放电特高频检测的气压影响分析
Influence of Relationship between UHF Singnals and Discharge Quantity of Partial Discharge under Varius Pressure in Gas Insulated Switchgear

作者:
汪正江,夏红攀
WANG Zhengjiang, XIA Hongpan

关键词:
局部放电;特高频;气压;放电量校准
partial discharge;ultra high frequency;gas pressure;calibration of discharge quantity