开关柜局部放电放电信号中混有较大的噪声信号,传统的有限冲激响应(finite impulse response,FIR)滤波方法会造成滤波后信号相位的偏移,从而影响以功率谱为特征量的故障识别的正确率。针对这种情况,提出了基于零相位误差滤波方法的局部放电故障识别方法。首先,通过高速电流互感器采集局部放电信号。然后,采用零相位误差滤波(zero phase error filtering,ZPEF)滤除放电信号中的噪声。其次,通过FFT变换分析放电信号的功率谱,取1.0~1.5 MHz和2.5~3.0 MHz 2个频段的功率谱构造故特征向量。最后,采用最小二乘支持向量机对局部放电信号进行故障识别。实验结果表明,采用ZPEF可以提高局部放电故障的识别率。由此也得出一个推论:在确保相同的故障识别率的情况下,采用ZPEF可以提高故障的识别速度。