一次特殊的高压直流输电线路故障分析及线路保护优化
本文对国内某高压直流输电工程极一线路故障的波形进行分析,得出此次直流线路保护动作是雷电引起的结论。在对雷电资料进行检索和分析的基础上,对线路重启过程中极一产生-535 kV电压可能存在的原因进行逐一排除,最终总结出极一直流线路电压从+500 kV下降到-535 kV是由于雷电提供了整流侧逆变运行所需要的能量导致的。根据雷电反击和雷电绕击特性的不同提出了行波保护和电压突变量保护的优化策略,以防止雷电反击直流线路时造成行波保护和电压突变量保护的误动。

标题:
一次特殊的高压直流输电线路故障分析及线路保护优化
Analysis of an HVDC Transmission Line Fault and Line Protection Optimization

作者:
杨建明,徐斌,王杨正,陈乐,唐俊,卢宇
YANG Jianming, XU Bin, WANG Yangzheng, CHEN Le, TANG Jun, LU Yu

关键词:
直流线路故障|雷电反击|雷电绕击|行波保护|电压突变量保护|优化策略
DC line fault|lightning back flashover|lightning shielding failure|traveling wave protection|voltage derivative protection|optimization strategy