高压开关柜局部放电声-电联合定位方法研究
高压开关柜发生局部放电预示存在绝缘缺陷,本文对开关柜局部放电的定位方法进行了研究。在实验室搭建了电晕放电模型,使用超声波传感器采集由放电引起的超声波信号、高频电流传感器(HFCT)采集局部放电经过耦合电容产生的高频电流。根据超声波相对高频电流的延迟时间进行定位,放电信号数据由示波器与PC端通信,通过USB方式传输到上位机,采用LabVIEW程序对其进行滤波处理、波形分离分析得到放电点的精确位置,试验表明该方法具有较高的精确度。

标题:
高压开关柜局部放电声-电联合定位方法研究
Acoustic-electric Joint Localization Method of PD in High Voltage Switch Cabinet

作者:
霍天,吴振升,桂俊峰
HUO Tian, WU Zhensheng, GUI Junfeng

关键词:
开关柜;局部放电定位;超声波;HFCT;示波器;非线性规划算法
switchgear;partial discharge location;ultrasonic;HFCT;oscilloscope;nonlinear programming algorithm
2025-1-22 20:00 上传