主变储油柜缺陷导致的油位异常分析及处理
针对一起主变油位异常缺陷,结合实际油位、显示油位及温度-油位曲线,分析了油位异常的可能原因。计算了指针式油位计摆杆长度,对储油柜容积进行了理论计算分析,结果表明储油柜容积至少应为主变本体油量的10%。指出现有主变存在的缺陷和误差,并提出了处理措施和运维检修建议,为主变验收及维护工作提供了一定的参考。

标题:
主变储油柜缺陷导致的油位异常分析及处理
Analysis and Treatment of Oil Level Abnormity Caused by Defects in Main Transformers

作者:
罗恒,史秋芸,黄芬,吴曦
LUO Heng, SHI Qiuyun, HUANG Fen, WU Xi

关键词:
变压器;储油柜;容量匹配;油位计
power transformer;oil conservator;volume matching;oil level detector