一起距离保护误动事例分析以及解决方案
作为后备保护,距离保护广泛用于各电压等级的线路及元件保护,为确保方向性,距离保护一般采用正序电压作为极化电压,但正序极化电压在系统非全相运行工况下可能无法正确反映故障前电压。本文介绍了一起单侧电源系统距离保护Ⅰ段在反向故障时误动的事例,分析了利用正序电压作为距离保护极化电压存在的不足,并提出了相应的解决方案,最终RTDS实验结果验证了本方案的正确性。

标题:
一起距离保护误动事例分析以及解决方案
Analysis and Solution of a Distance Protection Mal-operation Case

作者:
沈军,张洪喜,王忠,赵青春,张春合,朱晓彤
SHEN Jun, ZHANG Hongxi, WANG Zhong, ZHAO Qinchun, ZHANG Chunhe, ZHU Xiaotong

关键词:
距离保护;误动;正序电压;极化电压;工作电压;非全相
distance protection;mal-operation;positive voltage;polarization voltage;operation voltage;open phase
2025-1-22 20:00 上传