返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 锅炉水冷壁管氢损伤爆管原因分析

7 0
admin 发表于 2025-1-21 10:00 | 查看全部 阅读模式

锅炉水冷壁管氢损伤爆管原因分析
摘要:某电厂水冷壁管发生爆漏,对爆漏管进行了宏观形貌观察、化学成分分析、力学性能检测、金相分析等技术分析。结果表明,管子爆漏是由于氢损伤导致的脆性开裂。分析与探讨了造成氢损伤的原因。

Abstract:Bursting failure occurred on waterwall tubes in a power plant. Macroscopic inspection, chemical analysis,mechanical property testing and metallurgical analysis were adopted to examine the failed tube. The results indicated that the tube rupture was resulted from brittle fracture caused by hydrogen damage. The causes of hydrogen damage were analyzed and discussed.

标题:锅炉水冷壁管氢损伤爆管原因分析
title:Cause Analysis of Hydrogen Damage Induced Bursting of Waterwall Tubes in a Boiler

作者:董鹏, 陈明, 王文涛, 王涛英
authors:DONG Peng, CHEN Ming, WANG Wentao, WANG Taoying

关键词:水冷壁,氢损伤,晶间裂纹,脱碳,
keywords:waterwall,hydrogen damage,intercrystalline crack,decarbonization,

发表日期:2017-12-30
2025-1-21 00:13 上传
文件大小:
1.18 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表