某银行数据中心空调系统节能分析
摘要:介绍了上海某银行数据中心的空调冷热源系统,数据中心采用的热回收机组和3000m3的空调应急水箱,可以为办公区提供冬季空调热源及夏季水蓄冷水箱,有效的降低了办公区空调的运行成本。

Abstract:This paper introduces the cold and heat source of the air conditioning system for a bank data center in Shanghai,the heat recovery chillers combined with 3000m~3 air-conditioning cold water emergency tank can provide heat source in winter and chilled water storage in summer,which reduces air-conditioning operation cost of the office area effectively.

标题:某银行数据中心空调系统节能分析
title:Energy Saving Analysis of Bank Date Center Air-conditioning System

作者:盛青青
authors:SHENG Qing-qing

关键词:水蓄冷,热回收,数据中心,
keywords:chilled water storage,heat recovery,date center,