GIS设备导体缺陷X射线数字成像检测及缺陷产生原因分析 ...
返回列表
发布新帖
[金属工艺]
GIS设备导体缺陷X射线数字成像检测及缺陷产生原因分析
40
0
admin
发表于 2025-1-19 14:26
|
查看全部
阅读模式
GIS设备导体缺陷X射线数字成像检测及缺陷产生原因分析
摘要:采用X射线数字成像系统对气体绝缘金属封闭开关变电站(GIS)设备导体进行检测,发现导体焊接部位存在裂纹、未熔合等缺陷。经解体检查,X射线数字成像结果与实物缺陷一致。同时,理化试验结果表明,焊接工艺不当是导致导体产生缺陷的根本原因,并提出相应的解决措施。
标题:GIS设备导体缺陷X射线数字成像检测及缺陷产生原因分析
作者:胡加瑞,李文波,刘纯,陈红冬,谢亿,
关键词:X射线数字成像,GIS设备,导体,缺陷检测,
发表日期:2017年9月
2025-1-19 14:26 上传
GIS设备导体缺陷X射线数字成像检测及缺陷产生原因分析.pdf
文件大小:
9.5 MB
下载次数:
60
高速下载
缺陷
,
GIS
,
设备
,
导体
,
射线
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
相关帖子
•
基于改进YOLOv4的GIS红外特征识别与温度提取方法
•
配网电缆接头内部缺陷电场特征研究及电树发展分析
•
SF6压力对GIS典型缺陷局部放电检测灵敏度的影响
•
计及设备损耗成本的含光储配电网分布式电压控制策略
•
基于多特征量的GIS触头温度预测方法
•
高压电缆缓冲层烧蚀缺陷超声检测实验
•
变电站二次设备全向巡检机器人精确定位与作业辨识
•
温度对GIS内部固体绝缘缺陷间歇性放电特性影响研究
•
GIS不同耦合方式下注入脉冲的加权IMF局放信号等效性
•
基于SVD-IACMD的GIS振动信号去噪算法
•
设备故障对同一变电站多套串补过电压保护装置参数的影响
•
考虑信息设备故障的分布式电压控制系统风险评估
•
考虑多场景下自动化设备故障的主动配电网可靠性评估
•
变压器缺陷发展过程中可见光与可闻声信号的特征规律及联合判据
•
X射线荧光光谱分析法在土壤重金属检测中的应用研究进展
•
两种光老化设备QUV紫外荧光老化试验箱和Q-Sun氙灯老化试验箱比较
•
基于列文伯格-马夸尔特-反向传播人工神经网络的X射线荧光光谱定量分析方法
•
便携式X射线荧光光谱仪快速鉴别硫熏八角
•
基于X-射线衍射及扫描电子显微镜的马铃薯淀粉掺伪鉴别
返回列表
发布新帖
推荐下载
1
T_CRHA 048-2024 院前急救患者转运途中管道固定规范
2
GBT 43982.1-2024 地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第1部分:总则
3
T_HEBQA 001-2024 油气管道工程设备质量飞行检查工作规范
4
DB3502_T 168-2024 排水管道非开挖修复技术指南
5
DB61_T 1858-2024 二氧化碳驱埋地钢质管道外腐蚀控制技术规范
6
DB4109_T 060-2024 长输管道漏磁检测保供运行规范
7
DB4201_T 700-2024 武汉市排水管道非开挖修复技术规程
8
DB3201_T 1185-2024 燃气用聚乙烯管道定期检验技术规范
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
最近更新
浙ICP备2024084428号
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表