返回列表 发布新帖

[工业技术] 北京纺机厂高层住宅地基处理方案对比分析

9 0
admin 发表于 2025-1-18 19:37 | 查看全部 阅读模式

北京纺机厂高层住宅地基处理方案对比分析
摘要:根据设计条件、周围环境、对填土地基处理方案进行了对比分析,确定了合理的地基处理方案。经载荷试验检测和沉降观测说明:长短CFG桩结合的复合地基是很有前途的地基处理方案。

Abstract:On the basis of the design and surrounding conditions, the schemes of backfill soil foundation are discussed, and a reasonable method is determined. The short and long CFG pile composite foundation will be a better method in the future according to the results of load test and settlement observation.

中文标题:
北京纺机厂高层住宅地基处理方案对比分析
Comparison of Foundation Treatment Schemse for Tall-storey Residence at Beijing Textile Machine Factory

作者:
赵京文1,化建新2

作者简介:赵京文,45岁,毕业于哈尔滨建筑工程学院,工民建专业。现任北京纺织承发包公司副总工程师,从事设计、施工技术及技术管理等工作。
通讯地址:
1. 北京市纺织建设承发包公司, 北京 100025;    2. 北京573信箱, 北京 100053




出版物:岩土工程技术
收稿日期:1998-11-08
网络出版日期:2021-08-03


关键词:CFG桩,填土,复合地基,载荷试验
Key words:CFG pil,backfill soil,composite foundation,load test