顶管洞口止水装置密封性数值模拟研究
摘要:依据顶管施工现场常用的帘布橡胶板+折页压板组合防水装置,利用ABAQUS软件建立了简化二维平面模型,通过改变橡胶板、折页压板以及材料硬度的参数大小,研究了该防水装置的密封性规律,并提出了密封性评价标准与最优组合形式。研究表明,通过采用帘布橡胶板+折页压板组合的密封装置能够有效地避免洞口处漏水漏砂现象。但是橡胶板过长或折页压板过短将降低端头有效接触应力;过短的橡胶板或过长的折页压板会使橡胶板端头位置应力集中,有效接触长度较小;同时过高的硬度也会使端头位置应力集中,有效接触长度减小。这些情况下密封性均将下降。
Abstract:A simplified two-dimensional plane model was established by using ABAQUS software based on the curtain rubber plate + folding plate combined waterproof device commonly used in the pipe jacking construction site. By changing the parameters of the rubber plate, folding plate, and material hardness, the sealing law of the waterproof device was studied, and the sealing evaluation standard and optimal combination form were proposed. The research shows that the sealing device with the combination of curtain rubber plate and folding plate can effectively avoid the phenomenon of water and sand leakage at the hole. However, if the rubber plate is too long or the folding plate is too short, the effective contact stress of the end will be reduced. Too short a rubber plate or too long a folding plate will cause stress concentration at the end of the rubber plate, and the effective contact length is small. At the same time, too high hardness will also cause stress concentration at the end position and reduce the effective contact length. In these cases, the sealing performance will decrease.
中文标题:
顶管洞口止水装置密封性数值模拟研究
Numerical Simulation on Sealing Performance of Pipe Jacking Hole Sealing Device
作者:
杜坤1, 2,,吕飞华1, 2,姬心语1, 2,韩嘉佳1, 2,姜东来3,,
Du Kun1, 2,,Lyu Feihua1, 2,Ji Xinyu1, 2,Han Jiajia1, 2,Jiang Donglai3,,
作者简介:杜 坤,男,1997年生,汉族,河北邯郸人,硕士,工程师,研究方向为市政工程、水利水电工程。E-mail:du_k5@hdec.com通讯作者:姜东来,男,2000年生,汉族,浙江衢州人,硕士,研究方向为岩土工程。E-mail:2443248786@qq.com
通讯地址:
1.中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江杭州 311122 2.浙江华东工程咨询有限公司,浙江杭州 311122 3.浙江工业大学土木工程学院,浙江杭州 310023
1.ChinaElectricPowerConstructionGroupEastChinaSurveyandDesignInstituteCo.,Ltd.,Hangzhou311122,Zhejiang,China 2.ZhejiangEastChinaEngineeringConsultingCo.,Ltd.,Hangzhou311122,Zhejiang,China 3.CollegeofCivilEngineering,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310023,Zhejiang,China
中图分类号:U455
doi:10.3969/j.issn.1007-2993.2024.03.008
出版物:岩土工程技术
收稿日期:2023-07-12
刊出日期:2024-06-12
关键词:顶管隧道,顶管洞口止水装置,数值模拟
Key words:pipe jacking tunnel,pipe jacking hole sealing device,numerical simulation
文档包含图片数量:图片(11)张
文档包含表格数量:表格(3)个
参考文献:
[1]钱七虎, 李朝甫, 傅德明. 隧道掘进机在中国地下工程中应用现状及前景展望[J]. 地下空间,2002, 22(1):1-11,93.
[2]洪开荣, 冯欢欢. 近2年我国隧道及地下工程发展与思考(2019—2020年)[J]. 隧道建设(中英文),2021,41(8):1259-1280.
[3]房营光, 莫海鸿, 张传英. 顶管施工扰动区土体变形的理论与实测分析[J]. 岩石力学与工程学报,2003, 22(4):601-605.
[4]魏 纲, 徐日庆, 屠 玮. 顶管施工引起的土体扰动理论分析及试验研究[J]. 岩石力学与工程学报,2004(3):476-482.
[5]YUAN Y, XU Y S, ARULRAJAH A. Sustainable measures for mitigation of flooding hazards: A case study in Shanghai, China[J]. Water,2017,9(5):310. doi: 10.3390/w9050310
[6]魏新江, 魏 纲. 水平平行顶管引起的地面沉降计算方法研究[J]. 岩土力学,2006,(7):1129-1132.魏新江, 魏 纲. 水平平行顶管引起的地面沉降计算方法研究[J]. 岩土力学,2006,(7): 1129-1132.
[7]李 海, 朱长松. 天津地铁6号线西青道站—南运河站区间盾构到达接收措施失效处理实例[J]. 隧道建设,2016,36(12):1512-1516.
[8]潘建立, 黄 欣, 宫大辉, 等.一种顶管施工中管节密封性测试试验方法:CN201510451823.0[P].
[9]王翔宇. 适用于高水压的顶管进出洞止水装置研究[C]//中国地质学会非开挖技术专业委员会. 2015年非开挖技术会议论文集. 《非开挖技术》杂志社, 2015.
[10]徐玉夏. 顶管中继间密封止水装置的改进[J]. 建筑施工,2013,35(7):652-653.
[11]孙 昕, 武 威, 焦亚基, 等. 盾构隧道管片接缝气密性模拟方法与影响因素分析[J]. 岩土工程学报,2021,43(2):375-382.
[12]左 亮, 肖绯雄. 橡胶Mooney-Rivlin模型材料系数的一种确定方法[J]. 机械制造,2008,527(7):38-40.
[13]楚 健, 陈凯华, 查昞豪, 等. 氯离子作用下橡胶密封垫防水性能数值模拟[J]. 地下空间与工程学报,2019,15(S1):144-149.
[14]李 拼, 谢宏明, 何 川, 等. 基于有效接触应力的大张开量盾构隧道密封垫防水性能分析[J]. 隧道建设(中英文),2019,39(12):1993-1999.
基金项目:
- 文件大小:
- 2.39 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|