文档名:GIS隔离开关温度分布特性的试验研究
摘要:气体绝缘组合电器(GIS)为全封闭紧密结构,其内部的隔离开关易于产生机械接触缺陷,在运行电流作用下,一旦隔离开关出现接触不良,将引起温度异常升高,通过温度检测可对GIS隔离开关机械连接状态进行判断.为了获取隔离开关内部动触头温度与设备外壳温度之间的关系,本文基于550kVGIS开展温升试验,在GIS隔离开关周围布置温度传感器测量温度分布,同时在GIS外壳上进行外部温度的测量,试验研究了不同电流、不同接触电阻下的GIS内部及外部温升规律,结果表明GIS外壳与隔离开关触头的温升存在线性关系,正常情况下顶部外壳温升每上升1K,对应触头温升提高1.924K,而故障情况下,对应的触头温升提高2.85K,并且顶部外壳温度变化范围大,对设备内部温度变化敏感,具有较好的温度辨识性,能更灵敏准确地反映内部触头的温升情况.试验结果分析阐明了GIS内部热源、热量传导路径及温度分布特点,为通过GIS外部温度检测进行内部温度的反演提供了试验基础.
作者:周秀 吴旭涛 田天 罗艳 白金 张昭宇 吴志勇 李军浩 Author:ZHOUXiu WUXutao TIANTian LUOYan BAIJin ZHANGZhaoyu WUZhiyong LIJunhao
作者单位:国网宁夏电力有限公司电力科学研究院,宁夏银川750001西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室,陕西西安710049国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司,宁夏吴忠751100
刊名:电工电能新技术 ISTICPKU
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2023, 42(6)
分类号:TM595
关键词:气体绝缘组合电器 隔离开关 异常温升 温度检测
机标分类号:U416.2TN215TK124
在线出版日期:2023年7月17日
基金项目:国网宁夏电力有限公司科技项目GIS隔离开关温度分布特性的试验研究[
期刊论文] 电工电能新技术--2023, 42(6)周秀 吴旭涛 田天 罗艳 白金 张昭宇 吴志勇 李军浩气体绝缘组合电器(GIS)为全封闭紧密结构,其内部的隔离开关易于产生机械接触缺陷,在运行电流作用下,一旦隔离开关出现接触不良,将引起温度异常升高,通过温度检测可对GIS隔离开关机械连接状态进行判断.为了获取隔离开关内...参考文献和引证文献