LCCMMC混合直流输电系统单阀投入过程定有功MMC站电压平衡策略

2 0
admin 发表于 2024-12-14 14:33 | 查看全部 阅读模式

文档名:LCCMMC混合直流输电系统单阀投入过程定有功MMC站电压平衡策略
摘要:送端采用常规直流(LCC)受端采用柔性直流(MMC)的混合特高压直流输电系统,在单阀在线投入过程中,定有功功率MMC站两串联阀组间电压可能出现失衡现象.分析了该不平衡现象的产生机理,随后提出一种基于调整阀间电压偏差值的电压平衡策略.该策略通过设定一个与预升压速率相同的函数分别对阀间电压的偏差值进行调整,并将其转化为有功功率偏差量.进而将该值与初始有功参考量相加后作为有功外环的参考值,最终实现阀组的在线平稳投入并过渡至稳态.基于PSCAD/EMTDC仿真平台搭建了相关模型,通过对比三种不同阀间电压平衡策略对系统动态特性的影响验证了文章所提策略的有效性.

作者:陆书豪  贾秀芳Author:LuShuhao  JiaXiufang
作者单位:华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(2)
分类号:TM721.1
关键词:特高压混合多端直流输电  电压平衡控制  单阀组在线投入  调整电压偏差量  
机标分类号:TM721TM464TM862
在线出版日期:2023年2月24日
基金项目:国家自然科学基金LCC-MMC混合直流输电系统单阀投入过程定有功MMC站电压平衡策略[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(2)陆书豪  贾秀芳送端采用常规直流(LCC)受端采用柔性直流(MMC)的混合特高压直流输电系统,在单阀在线投入过程中,定有功功率MMC站两串联阀组间电压可能出现失衡现象.分析了该不平衡现象的产生机理,随后提出一种基于调整阀间电压偏差值的...参考文献和引证文献