±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究

237 0
2024-12-14 14:30 | 查看全部 阅读模式
±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究.jpg
文档名:±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究
摘要:介绍了±800某换流站的直流滤波器保护配置.通过分析某次直流滤波器电容器C1不平衡保护动作事件,发现了电容器C1不平衡保护整定值与故障录波分析定值存在不一致,会干扰分析人员对保护动作正确性判断的问题.同时,通过对某次直流滤波器C1电容器低压侧主接线断线,但保护长时间未动作事件进行了分析,发现现有直流滤波器保护配置不全面,不能有效判别直流滤波器主接线断线故障的问题.针对以上问题提出了优化措施,一是对电容器C1不平衡保护逻辑及定值进行优化,实现了保护定值与故障录波分析定值的统一;二是增加直流滤波器主接线断线保护,可有效判断直流滤波器主接线断线故障.

作者:龙建华  李果明  刘茂涛  崔华栋  王彬  姚言超Author:LONGJianhua  LIGuoming  LIUMaotao  CUIHuadong  WANGBin  YAOYanchao
作者单位:中国南方电网超高压输电公司广州局,广州510663
刊名:电力电容器与无功补偿 PKU
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(1)
分类号:
关键词:特高压  直流滤波器保护  保护定值  保护配置  优化  
机标分类号:TM77TM85TM53
在线出版日期:2023年2月27日
基金项目:±800kV特高压直流滤波器保护优化研究[
期刊论文]  电力电容器与无功补偿--2023, 44(1)龙建华  李果明  刘茂涛  崔华栋  王彬  姚言超介绍了±800某换流站的直流滤波器保护配置.通过分析某次直流滤波器电容器C1不平衡保护动作事件,发现了电容器C1不平衡保护整定值与故障录波分析定值存在不一致,会干扰分析人员对保护动作正确性判断的问题.同时,通过对某...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        ±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究  Research on Protection Optimization of ±800 kV UHVDC DC Filter

±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究.pdf
文件大小:
1.4 MB
高速下载
2026 资料下载 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1