文档名:±800 kV特高压直流滤波器保护优化研究
摘要:介绍了±800某换流站的直流滤波器保护配置.通过分析某次直流滤波器电容器C1不平衡保护动作事件,发现了电容器C1不平衡保护整定值与故障录波分析定值存在不一致,会干扰分析人员对保护动作正确性判断的问题.同时,通过对某次直流滤波器C1电容器低压侧主接线断线,但保护长时间未动作事件进行了分析,发现现有直流滤波器保护配置不全面,不能有效判别直流滤波器主接线断线故障的问题.针对以上问题提出了优化措施,一是对电容器C1不平衡保护逻辑及定值进行优化,实现了保护定值与故障录波分析定值的统一;二是增加直流滤波器主接线断线保护,可有效判断直流滤波器主接线断线故障.
作者:龙建华 李果明 刘茂涛 崔华栋 王彬 姚言超Author:LONGJianhua LIGuoming LIUMaotao CUIHuadong WANGBin YAOYanchao
作者单位:中国南方电网超高压输电公司广州局,广州510663
刊名:电力电容器与无功补偿 PKU
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(1)
分类号:
关键词:特高压 直流滤波器保护 保护定值 保护配置 优化
机标分类号:TM77TM85TM53
在线出版日期:2023年2月27日
基金项目:±800kV特高压直流滤波器保护优化研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(1)龙建华 李果明 刘茂涛 崔华栋 王彬 姚言超介绍了±800某换流站的直流滤波器保护配置.通过分析某次直流滤波器电容器C1不平衡保护动作事件,发现了电容器C1不平衡保护整定值与故障录波分析定值存在不一致,会干扰分析人员对保护动作正确性判断的问题.同时,通过对某...参考文献和引证文献