文档名:500 kV限流器接入对南网系统过电压的影响分析
摘要:串联限流电抗器能有效限制500kV电压等级的短路电流,但其接入系统后会影响系统的过电压水平,需要进一步进行安全校验.以广南站500kV/90kA限流器示范工程为背景,利用电磁暂态仿真软件EMTP研究500kV限流电抗器自身的过电压以及限流电抗器接入后对系统的工频过电压、操作过电压、线路断路器的暂态恢复电压,以保证系统与设备的安全运行.结果表明,无论是否采用限流电抗器,顺德-广南500kV线路无故障甩负荷和单相故障切负荷时的工频过电压均在允许的范围内;500kV限流电抗器接入后的顺德-广南500kV线路合闸操作过电压未超过标准允许范围,变电站及限抗站金属氧化物避雷器MOA能耗及电流与其设计参数相比有很大的裕度.
Abstract:Theseriescurrentlimitingreactorcaneffectivelylimittheshort-circuitcurrentof500kVvoltagelevel,butitwillaffecttheovervoltagelevelofthesystemafteritisconnectedtothesystem,andfurthersafetyverificationisrequired.Takingthe500kV/90kAcurrentlimiterdemonstrationprojectofGuangnanstationasthebackground,theelectromagnet-ictransientsimulationsoftwareofEMTPisusedtostudytheovervoltageofthe500kVcurrentlimitingreactoritselfandthepowerfrequencyovervoltageandoperatingovervoltageofthecurrentlimitingreactortothesystem,thetransientrecov-eryvoltageofthecircuitbreaker,etc.,soastoensurethesafeoperationofthesystemandequipment.TheresultsshowthatthepowerfrequencyovervoltageofShunde-Guangnan500kVtransmissionlineinthecaseofloadrejectionwithoutfaultandloadswitchingwithsinglephasefaultiswithintheallowablerange,nomatterwhetherthecurrentlimitingreactorisusedornot.Theswitchingovervoltageofthe500kVShunde-Guangnanlineaftertheconnectionofthecurrentlimitingreactordoesnotexceedtheallowablerangeofthestandard,andtheMOAenergyconsumptionandcurrentoftheMOAinthesubstationandthelimitingreactancestationhavealargemargincomparedwiththedesignparameters.
作者:杨帆 张旭 乐健 Author:YANGFan ZHANGXu LEJian
作者单位:广州电力设计院有限公司,广州510075武汉大学电气与自动化学院,武汉430072
刊名:电测与仪表
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2024, 61(2)
分类号:TM711
关键词:限流电抗器 短路故障 过电压 电磁暂态仿真
Keywords:currentlimitingreactor short-circuitfault overvoltage electromagnetictransientsimulation
机标分类号:TM743TM862TM472
在线出版日期:2024年3月1日
基金项目:国家重点研发计划500kV限流器接入对南网系统过电压的影响分析[
期刊论文] 电测与仪表--2024, 61(2)杨帆 张旭 乐健串联限流电抗器能有效限制500kV电压等级的短路电流,但其接入系统后会影响系统的过电压水平,需要进一步进行安全校验.以广南站500kV/90kA限流器示范工程为背景,利用电磁暂态仿真软件EMTP研究500kV限流电抗器自身的过...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
500 kV限流器接入对南网系统过电压的影响分析 Analysis of the influence of a 500 kV current limiter on overvoltage characteristics of china southern power grid
500 kV限流器接入对南网系统过电压的影响分析.pdf
- 文件大小:
- 4.64 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|