文档名:UHPC后浇装配式节点抗震性能试验研究
摘要:在外剪内框结构体系的基础上,研究一种将UHPC运用到装配式节点后浇段、钢筋上下短接的连接方式.为探究该连接方式下节点的抗震性能,进行1个柱节点、1个墙梁节点、2个柱基结点(1个UHPC连接、1个普通混凝土连接)的低周反复试验.在试验基础上利用ABAQUS软件进行有限元模拟,探究钢筋搭接长度对于试件承载力性能的影响.研究结果表明:梁柱节点试件破坏形式表现为梁底混凝土压碎、梁柱交接处裂缝过宽.使用此种连接方式整体耗能能力较好,符合"强柱弱梁、强节点强锚固"的要求.梁墙节点试件发生黏结滑移破坏,梁端耗能能力较差,此种连接方式在墙梁节点中的应用还有待进一步研究.UHPC装配式柱基结点正、负向峰值荷载分别较现浇结点提高近26.5%、15.6%,刚度高于普通混凝土柱基结点,且能减少节点区配箍率,改善节点区域箍筋密集问题.UHPC连接装配式柱基结点和普通混凝土柱基结点的延性系数均在4以上,相差不大.在试验基础上,通过ABAQUS模拟UHPC装配式柱基节点发现,有限元结果和试验结果吻合较好;当试件钢筋搭接长度超过14d,试件的承载力不再随搭接长度改变.综上所述,此种连接方式可大幅缩短钢筋锚固长度,凭借UHPC超强的力学性能使得其抗震性能基本等同现浇,具备一定的实际运用前景.
Abstract:Basedontheresearchoftheshearwall-framestructuralsystem,thispaperproposedaconnectionmethodinwhichUHPCwasappliedtothematerialofthepost-castjointsofprecastelementsandthelaplengthofthesteelbarswasreduced.Low-cyclereservedloadtestswerecarriedouttoexploretheseismicperformanceoftheproposedconnectionjoints(onebeam-columnjoint,onewall-beamjoint,andtwocolumn-foundationjoints).Theresearchresultsshowedthatthefailureformoftheproposedbeam-columnjointwastheconcreteatthebaseofthebeamcrushedandthecrackwidthatthelaminatedinterfacebetweentheprecastbeamandcolumnwasexcessive.Theoverallenergyconsumptioncapacityofthejointisgood,inlinewiththerequirementsof"strongcolumnandweakbeam,strongnodeandweakmember".Besides,thebond-slipdamageoccursinthebeam-walljointandtheenergydissipationcapacityispoor.Forthecolumn-foundationconnectionjoints,thepositiveandnegativepeakloadsforjointswithUHPCastheconnectingmaterialare26.5%and15.6%higher,respectively,thanforcast-in-placespecimens,andtheformerhavehigherstiffness,withductilityfactorsabove4forboth.Mostimportantly,theuseofUHPCcanreducethehoopratiointhejointarea,thusreducingthehoopdensityinthejointarea.Thefiniteelementmodelisvalidatedbasedonthetestresults,andthefiniteelementanalysisresultsshowthattheload-bearingcapacitynolongerchangeswiththelaplengthwhenthelaplengthofthespecimenexceeded14d.Aboveall,theproposedconnectionmethodcansignificantlyreducetheanchoragelengthofsteelbars,andwiththeexcellentmechanicalpropertiesofUHPC,theseismicperformanceisbasicallyequivalenttothatofcast-in-place,whichhasacertainengineeringapplicationprospect.
作者:黄俊 康爽 单英杰 周泉 何勇 龚永智 章建平 Author:HUANGJun KANGShuang SHANYingjie ZHOUQuan HEYong GONGYongzhi ZHANGJianping
作者单位:中南大学土木工程学院,湖南长沙410075武汉市建筑工程质量监督站,湖北武汉430014中国建筑第五工程局有限公司,湖南长沙410004湖南省送变电工程有限公司,湖南长沙410021
刊名:铁道科学与工程学报
Journal:JournalofRailwayScienceandEngineering
年,卷(期):2024, 21(1)
分类号:TU375
关键词:装配式 节点 超高性能混凝土 抗震性 低周反复荷载
Keywords:assembled joints ultra-highperformanceconcrete(UHPC) seismicperformance lowcycleload
机标分类号:TU311.3TU973.16TU528.59
在线出版日期:2024年2月26日
基金项目:国家自然科学基金,湖南省自然科学基金资助项目UHPC后浇装配式节点抗震性能试验研究[
期刊论文] 铁道科学与工程学报--2024, 21(1)黄俊 康爽 单英杰 周泉 何勇 龚永智 章建平在外剪内框结构体系的基础上,研究一种将UHPC运用到装配式节点后浇段、钢筋上下短接的连接方式.为探究该连接方式下节点的抗震性能,进行1个柱节点、1个墙梁节点、2个柱基结点(1个UHPC连接、1个普通混凝土连接)的低周反复试验...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文