文档名:包含串补的并网直驱风电场振荡稳定性及可行域分析
摘要:串补装置广泛存在于电力系统中,含串补的大规模直驱永磁同步发电机(PMSG)构成的风电场并网系统存在次同步振荡范畴的小干扰失稳风险.针对上述现象,该文首先构建包含PMSG网侧换流器控制模型、锁相环控制模型以及含有串补装置的线路动态模型的并网系统全阶模型及等效模型.然后在不同的时间尺度下对等效模型进行化简,运用劳斯-赫尔维茨判据求得各时间尺度场景下并网系统的稳定性判据,从机理上解释了并网系统中各运行参数和控制参数之间的联系及其对系统稳定性的影响.进一步通过一个包含15台PMSG风电机组的并网风电场验证了该文推导的稳定判据的正确性.最后基于可行域的分析,直观地讨论了串补线路和其他参数对系统稳定性的影响.
作者:季一宁 王海风 Author:JiYining WangHaifeng
作者单位:新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)北京102206新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学)北京102206;四川大学电气工程学院成都610064
刊名:电工技术学报
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2024, 39(3)
分类号:TM712
关键词:永磁直驱风机 串补 小干扰稳定性 稳定判据 可行域
Keywords:Direct-drivepermanentmagnetwindturbine seriescompensation smalldisturbancestability stabilitycriterion feasibleregion
机标分类号:TM712TM614TN3
在线出版日期:2024年3月8日
基金项目:国家自然科学基金包含串补的并网直驱风电场振荡稳定性及可行域分析[
期刊论文] 电工技术学报--2024, 39(3)季一宁 王海风串补装置广泛存在于电力系统中,含串补的大规模直驱永磁同步发电机(PMSG)构成的风电场并网系统存在次同步振荡范畴的小干扰失稳风险.针对上述现象,该文首先构建包含PMSG网侧换流器控制模型、锁相环控制模型以及含有串补装...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
包含串补的并网直驱风电场振荡稳定性及可行域分析 Analysis of Oscillation Stability and Feasible Region of Parameters in Grid-Connected Direct-Drive Wind Farm with Series Compensation
包含串补的并网直驱风电场振荡稳定性及可行域分析.pdf