摘要:相比圆钢管混凝土墩柱,矩形钢管混凝土墩柱的惯性矩大、稳定性强,但其对填充混凝土的约束较差.为探究端部拉筋和加载方向对矩形钢管混凝土墩柱抗震性能的影响,开展2根方形和2根矩形钢管混凝土墩柱的拟静力试验,分析比较端部拉筋以及加载方向对桥墩的刚度、承载力、耗能、刚度退化以及残余变形的影响规律.并采用ABAQUS有限元软件建立拉筋钢管混凝土桥墩精细三维实体-壳单元模型,有限元模型中混凝土单元引入裂缝,钢材引入韧性损伤以考虑更准确的拉筋钢管混凝土桥墩的抗震性能退化规律.研究结果表明:与传统钢管混凝土桥墩相比,端部拉筋约束钢管混凝土墩柱的屈服荷载、水平峰值荷载、累计耗能和弹性刚度分别提高49.3%、42.8%、24.1%和15.1%,抗震性能优于传统钢管混凝土桥墩.与弱轴加载相比,强轴加载时桥墩的屈服荷载、峰值荷载累积耗能和弹性刚度分别提高了45.1%、44.9%、51.7%和7.1%,表明强轴加载时更易发挥抗震性能.采用有限元软件建立的钢管混凝土桥墩精细三维实体-壳单元模型与试验结果吻合良好,反映了循环荷载下拉筋钢管混凝土桥墩的塑性大变形阶段承载力退化现象和滞回曲线"捏拢"效应.有限元模型计算的裂缝高度位置与试验结果基本一致.研究结果可为进一步优化钢管混凝土墩柱的设计提供参考.

Abstract:Comparedtocircularconcretefilledsteeltube(CFST)piers,rectangularCFSTpiershavealargermomentofinertiaandstrongerstabilitybuthavepoorconstraintsonfillingconcrete.ToinvestigatetheinfluencesofendstirrupandloadingdirectiononimprovingtheseismicperformanceofrectangularCFSTpiers,quasi-statictestswereconductedontwosquareandtworectangularCFSTpiers.Thestudyanalyzedandcomparedtheeffectsofendstirrupandloadingdirectiononthebridgepiers'stiffness,bearingcapacity,energydissipation,stiffnessdegradation,andresidualdeformation.Additionally,arefinedthree-dimensionalsolid-shellfiniteelementmodelofthestirrupCFSTpierswasestablishedusingABAQUSsoftware,wherecrackswereintroducedintheconcreteelements,andductiledamagewasintroducedinthesteeltubeelementstoconsidermoreaccuratedegradationpatternsoftheseismicperformanceofCFSTpiers.TheresearchresultsshowedthatcomparedtotraditionalCFSTpiers,endstirrupincreasedtheyieldload,horizontalpeakload,cumulativeenergydissipation,andelasticstiffnessofrestrainedsteeltubeconcretepiersby49.3%,42.8%,24.1%,and15.1%,respectively,indicatingbetterseismicperformancethantraditionalCFSTpiers.Comparedtoweakaxisloading,strongaxisloadingincreasedtheyieldload,peakload,cumulativeenergydissipation,andelasticstiffnessofthepiersby45.1%,44.9%,51.7%,and7.1%,respectively,indicatingthattheseismicperformanceismoreeffectivelyutilizedunderstrongaxisloading.Therefinedthree-dimensionalsolid-shellfiniteelementmodeloftheCFSTpiersestablishedusingABAQUSsoftwareshowedgoodagreementwiththeexperimentalresultsandreasonablyreflectedthe"pinching"effectofthehysteresiscurveandthedegradationofload-carryingcapacityduringtheplasticlargedeformationstageofthestirrupsteeltubeconcretepiersundercyclicloading.Thecrackheightpositionscalculatedbythefiniteelementmodelwereconsistentwiththeexperimentalresults.TheresearchresultsprovideareferenceforfurtheroptimizingthedesignofCFSTpiers.

作者:孙浩   吕飞   丁发兴   李彪 Author:SUNHao   LüFei   DINGFaxing   LIBiao
作者单位:中南大学土木工程学院,湖南长沙410075中南大学土木工程学院,湖南长沙410075;中铁三局集团有限公司,山西太原030001
刊名:铁道科学与工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalofRailwayScienceandEngineering
年,卷(期):2024, 21(4)
分类号:U433.22
关键词:拉筋  钢管混凝土  墩柱  抗震性能  有限元  
Keywords:stirrup  concrete-filledsteeltube  piers  seismicperformance  finiteelementanalysis  
机标分类号:U443.22TU352.1TU473.1
在线出版日期:2024年5月17日
基金项目:国家自然科学基金,国家自然科学基金,湖南省自然科学基金资助项目薄壁拉筋矩形钢管混凝土墩柱抗震性能研究[
期刊论文]  铁道科学与工程学报--2024, 21(4)孙浩  吕飞  丁发兴  李彪相比圆钢管混凝土墩柱,矩形钢管混凝土墩柱的惯性矩大、稳定性强,但其对填充混凝土的约束较差.为探究端部拉筋和加载方向对矩形钢管混凝土墩柱抗震性能的影响,开展2根方形和2根矩形钢管混凝土墩柱的拟静力试验,分析比较端...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        薄壁拉筋矩形钢管混凝土墩柱抗震性能研究  Research on seismic performance of thin-walled stirrup-confined rectangular concrete filled steel tube piers

薄壁拉筋矩形钢管混凝土墩柱抗震性能研究.pdf
2024-12-14 14:13 上传
文件大小:
9.53 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表