文档名:变电站铅酸电池的失效及综合修复
摘要:铅酸电池是直流(DC)系统的重要储能设备,对变电站的安全稳定运行至关重要.站用铅酸电池寿命普遍低于理论寿命,大量电池的提前失效给电网企业带来巨大的经济和环境压力.针对变电站铅酸电池的特殊运行环境,对失效电池复杂的失效模式进行分析.采用化学和物理相结合的技术手段,针对性地选择合适的活化剂,同时使用"大电流-恒流-恒压"的充电方式,达到修复活化失效铅酸电池的目的,修复后的铅酸电池容量可达额定容量的80%以上.

作者:陈传敏   王妍洁   陈若希   刘松涛 Author:CHENChuanmin   WANGYanjie   CHENRuoxi   LIUSongtao
作者单位:华北电力大学环境科学与工程学院,河北省燃煤电站烟气多污染物协同控制重点实验室,河北保定071003;华北电力大学区域能源系统优化教育部重点实验室,北京102206天津力神新能源科技有限公司,天津300384
刊名:电池
Journal:BatteryBimonthly
年,卷(期):2024, 54(1)
分类号:TM912.1
关键词:铅酸电池  变电站  失效模式  修复技术  活化剂  
Keywords:lead-acidbattery  substation  failuremodel  repairtechnology  activator  
机标分类号:R783.3R647X173
在线出版日期:2024年4月8日
基金项目:国家电网公司总部科技项目,河北省重点研发计划变电站铅酸电池的失效及综合修复[
期刊论文]  电池--2024, 54(1)陈传敏  王妍洁  陈若希  刘松涛铅酸电池是直流(DC)系统的重要储能设备,对变电站的安全稳定运行至关重要.站用铅酸电池寿命普遍低于理论寿命,大量电池的提前失效给电网企业带来巨大的经济和环境压力.针对变电站铅酸电池的特殊运行环境,对失效电池复杂...参考文献和引证文献