文档名:变电站铅酸蓄电池运行状态分析及退役蓄电池修复
摘要:调研分析了河南省范围内变电站在运铅酸蓄电池和退役铅酸蓄电池的性能,总结分析有人值守变电站和无人值守变电站铅酸蓄电池的运行状态.针对退役铅酸蓄电池,对比分析了不同修复技术的修复效果,验证了采用纳米碳活性剂与谐波脉冲复合修复技术能大幅提升退役铅酸蓄电池容量,延长铅酸蓄电池使用寿命.
作者:王放放 赵光金 胡玉霞 董锐锋Author:WANGFangfang ZHAOGuangjin HUYuxia DONGRuifeng
作者单位:国网河南省电力公司电力科学研究院,河南郑州450052
刊名:电源技术 ISTICPKU
Journal:ChineseJournalofPowerSources
年,卷(期):2023, 47(5)
分类号:TM912
关键词:铅酸蓄电池 运行状态 硫酸盐化 修复延寿
机标分类号:TM912TM766TP391.41
在线出版日期:2023年6月2日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目变电站铅酸蓄电池运行状态分析及退役蓄电池修复[
期刊论文] 电源技术--2023, 47(5)王放放 赵光金 胡玉霞 董锐锋调研分析了河南省范围内变电站在运铅酸蓄电池和退役铅酸蓄电池的性能,总结分析有人值守变电站和无人值守变电站铅酸蓄电池的运行状态.针对退役铅酸蓄电池,对比分析了不同修复技术的修复效果,验证了采用纳米碳活性剂与谐...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
变电站铅酸蓄电池运行状态分析及退役蓄电池修复 Analysis of the operation status of lead-acid batteries in substations and repair of retired batteries