文档名:并联级联H桥电源电流跟踪优化与环流抑制的模型预测控制
摘要:分布式控制在级联H桥(CHB)变换器并联的电源中可提升输出容量及可靠性.然而,常规分布式控制器可能由于硬件或控制参数的不匹配而导致输出功率不平衡,从而在CHB支路之间形成不稳定的环流,这将导致:①支路电流的稳定性与跟踪性能变差;②均流电抗器易饱和.对此该文提出一种基于Luenberger观测器状态重构的主从模型预测控制,所提策略可以实现参考电流跟踪和环流抑制的控制优化.此外,通过载波可以轻松实现级联H桥交错和并联控制器同步,从而固定开关频率.基于推导出的电流预测模型,当多个并联CHB支路具有不同的输出功率时,可以实现优化的电流跟踪响应并消除环流.仿真和实验结果验证了所提方法的有效性.

作者:黄海宏  颜碧琛  王海欣Author:HuangHaihong  YanBichen  WangHaixin
作者单位:合肥工业大学电气与自动化工程学院合肥230000
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(16)
分类号:TL62TM46
关键词:预测控制  级联H桥变换器  并联  主从控制结构  电流跟踪  环流  观测器  
Keywords:Predictivecontrol  cascadedH-bridgeconverter  parallel  master-slavecontrolstructure  currenttracking  circulatingcurrent  observer  
机标分类号:
在线出版日期:2023年9月5日
基金项目:区域创新发展联合基金资助项目并联级联H桥电源电流跟踪优化与环流抑制的模型预测控制[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(16)黄海宏  颜碧琛  王海欣分布式控制在级联H桥(CHB)变换器并联的电源中可提升输出容量及可靠性.然而,常规分布式控制器可能由于硬件或控制参数的不匹配而导致输出功率不平衡,从而在CHB支路之间形成不稳定的环流,这将导致:①支路电流的稳定性与...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        并联级联H桥电源电流跟踪优化与环流抑制的模型预测控制  Model Predictive Control of Current Tracking Optimization and Circulating Current Suppression for Multi-Parallel Cascaded H-Bridge Power Supplies

并联级联H桥电源电流跟踪优化与环流抑制的模型预测控制.pdf
2024-12-14 14:08 上传
文件大小:
13.36 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表