摘要:复合绝缘子具有质量轻、机械性能好等特点,其在超特高压输电线路中的应用越来越广泛,但随着使用年限的增加,复合绝缘子容易由于隐蔽性缺陷而发热,最终造成严重的影响.本文建立真型500kV输电线路复合绝缘子多物理场有限元模型,研究其在高压端、低压端和中间位置存在导通性故障时的电场和温度场分布.结果表明,当存在导通性故障时,绝缘子串电场和热场均产生了较大的变化.高压端、低压端和中间位置分别设置导通性故障时,绝缘子伞裙尖端最大电场分别可达17.45、15.95、5.62kV/cm,温升分别可达9.3、4.4、1.8℃,最大温升比正常工况下的温升增加了10.6倍.此外,当存在导通性故障时,沿绝缘交界面的温度分布各有特点,例如,中端故障时,其中端存在2个明显的温度峰值.最后,进行现场的红外热像测试试验,验证试验结果与仿真结果具有很好的一致性.
作者:李稳 李化旭 杨力 杨昊彦 胡茗舰 刘冬雄 杨忠毅 Author:LIWen LIHuaxu YANGLi YANGHaoyan HUMingjian LIUDongxiong YANGZhongyi
作者单位:国网湖南超高压输电公司,湖南长沙410000;带电巡检与智能作业技术国网公司实验室,湖南长沙410004长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(5)
分类号:TM85
关键词:超高压 复合绝缘子 导通性故障 有限元 电热场
Keywords:extrahighvoltage compositeinsulator conductivefault finiteelementmethod electrothermalfield
机标分类号:TM723TM863TM216
在线出版日期:2024年1月31日
基金项目:湖南省自然科学基金项目,湖南省教育厅科学研究项目超高压输电线路复合绝缘子不同位置缺陷下发热特性研究[
期刊论文] 电力科学与技术学报--2023, 38(5)李稳 李化旭 杨力 杨昊彦 胡茗舰 刘冬雄 杨忠毅复合绝缘子具有质量轻、机械性能好等特点,其在超特高压输电线路中的应用越来越广泛,但随着使用年限的增加,复合绝缘子容易由于隐蔽性缺陷而发热,最终造成严重的影响.本文建立真型500kV输电线路复合绝缘子多物理场有限元...参考文献和引证文献