文档名:分布式新能源接入的10kV配电网保护适应性分析
摘要:分布式电源(distributedgeneration,DG)的并网运行改变了传统单辐射式供电网络结构,同时潮流和负荷电流的双向流动影响了电力系统的安全稳定运行.针对分布式新能源接入10kV配电网场景下的线路保护适应性进行分析,根据分布式电源接入位置不同,理论分析了新能源电源接入造成的助增电流、外汲电流、反向电流等对配电网现有保护的影响,明晰了分布式电源容量对保护性能的影响,量化了10kV配电网保护性能边界条件,对于后续的保护配置方案以及保护新原理的研究提供理论支撑.仿真结果验证了保护适应性分析的正确性.
Abstract:Distributedgeneration(DG)connectedtoapowernetworkhaschangedthetraditionalsingle-radiationpowersupplynetworkstructure,whilethetwo-waypowerflowandloadcurrentaffectthesafeandstableoperationofpowersystems.Inthisstudy,thelineprotectionadaptabilityunderthescenarioofDGconnectedtoa10kVdistributionnetworkisanalyzed.Basedonthedifferentlocationsofdistributedgeneration,theeffectsoftheinfeedcurrent,outflowcurrent,andreversecurrentontheexistingprotectionofthedistributionnetworkareanalyzedtheoretically.TheeffectofthepowercapacityofDGontheprotectionperformanceisclarified.Moreover,theprotectionperformanceboundaryconditionsofa10kVdistributionnetworkarequantified.Thisstudyprovidestheoreticalsupportforsubsequentresearchonprotectionconfigurationschemesandnewprotectionprinciples.Thesimulationresultsverifytheaccuracyoftheprotectionadaptabilityanalysis.
作者:袁兆祥 张翼 聂铭 李猛 和敬涵 Author:YUANZhaoxiang ZHANGYi NIEMing LIMeng HEJinghan
作者单位:国网经济技术研究院有限公司,北京市102209国家电网有限公司,北京市100031北京交通大学电气工程学院,北京市100044
刊名:电力建设
Journal:ElectricPowerConstruction
年,卷(期):2024, 45(2)
分类号:TM73
关键词:分布式电源(DG) 10kV配电网 保护适应性 边界条件
Keywords:distributedgeneration(DG) 10kVdistributionnetwork protectionadaptability boundaryconditions
机标分类号:TM727TM862TP393
在线出版日期:2024年2月3日
基金项目:分布式新能源接入的10kV配电网保护适应性分析[
期刊论文] 电力建设--2024, 45(2)袁兆祥 张翼 聂铭 李猛 和敬涵分布式电源(distributedgeneration,DG)的并网运行改变了传统单辐射式供电网络结构,同时潮流和负荷电流的双向流动影响了电力系统的安全稳定运行.针对分布式新能源接入10kV配电网场景下的线路保护适应性进行分析,根据...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
分布式新能源接入的10kV配电网保护适应性分析 Protection Adaptability Analysis of Distributed Generation Connected to 10 kV Distribution Network
分布式新能源接入的10kV配电网保护适应性分析.pdf
- 文件大小:
- 6.45 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|