文档名:触头系统结构对真空灭弧室温度场影响仿真
摘要:针对真空灭弧室大电流承载能力提升问题,研究真空灭弧室触头系统的结构设计参数对降低其整体的温升及提高通流能力具有重要意义.随着真空灭弧室向着高电压、大电流发展,其触头结构参数的合理设计决定了真空灭弧室的温度分布情况,因此为研究触头结构对真空灭弧室温度场的影响情况,文章采用有限元法对真空灭弧室的温度场进行磁热双向耦合仿真分析,得到了导电杆直径、触头直径、触头片厚度、杯座厚度以及触头片开槽长度对温度场的影响.结果表明:当导杆直径、触头直径、杯厚分别增大时,最高温度先急剧下降后下降趋势趋于平缓;触头片开槽长度的增加虽会使最高温度升高,但相比其他结构而言,开槽长度对温度场的影响较小;当触头片厚度增大时,最高温度随之下降;真空灭弧室最佳结构参数为:导杆直径55mm、触头直径65mm、触头杯厚8mm、开槽长度20mm、触头片厚度5mm,此模型最高温度较优化前降低18.3%.
作者:董华军 温超阳 刘林林 郭方准Author:DONGHuajun WENChaoyang LIULinlin GUOFangzhun
作者单位:大连交通大学机械工程学院,辽宁大连116028
刊名:电机与控制学报 ISTICEIPKU
Journal:ElectricMachinesandControl
年,卷(期):2023, 27(8)
分类号:TM561
关键词:真空灭弧室 磁热双向耦合 温度场 触头结构 有限元法 电流密度
Keywords:vacuumarcextinguishingchamber magneto-thermaltwo-waycoupling temperaturefield contactstructure finiteelementmethod currentdensity
机标分类号:TP392P79TJ630.1
在线出版日期:2023年11月8日
基金项目:国家自然科学基金,辽宁省自然科学基金触头系统结构对真空灭弧室温度场影响仿真[