文档名:罐式断路器加装内置式特高频局部放电传感器方法研究
摘要:为了提高罐式断路器绝缘状态监测水平,保障设备可靠运行,提出了现场加装内置式特高频局部放电传感器实施方法.首先,通过加装位置选择、传感器选型、密封结构设计、电场仿真计算和安装环境控制,实现内置式特高频局部放电传感器的现场安装;其次,通过密封试验检查加装位置的密封性能;最后,利用真型测试检验传感器的安装效果.结果表明:加装特高频传感器以后,罐式断路器内手孔表面和耦合电极的最大场强为12.45kV/mm,屏蔽罩的最大场强为18.51kV/mm,均小于设计许用值;密封结构包扎5h后定量检漏SF6气体体积分数为8μL/L,小于标准要求值15μL/L;传感器灵敏度满足检测需要,且对外界干扰信号具有一定的抑制作用.运罐式断路器在加装内置式特高频局部放电传感器以后,其绝缘性能、密封性能和检测灵敏度均满足设计要求.研究结果为解决特高频局部放电现场检测提供了一种较为实用高效的方法.
Abstract:Inordertoimprovetheinsulationstatusmonitoringleveloftankcircuitbreakersandensurethereliableoperationofequipment,amethodforinstallingbuilt-inultra-highfrequencypartialdischargesensorsonsitewasproposed.Firstly,theon-siteinstallationofthebuilt-inultra-highfrequencypartialdischargesensorwasachievedthroughtheselectionofinstallationposition,sensorselection,sealingstructuredesign,electricfieldsimulationcalculation,andinstallationenvironmentcontrol.Secondly,thesealingperformanceoftheinstallationpositionwascheckedthroughsealingtests.Finally,theinstallationeffectofthesensorwasverifiedthroughtruetypetesting.Theresultsshowthataftertheinstallationofultra-highfrequencysensors,themaximumfieldstrengthoftheinnerhandholesurfaceandcouplingelectrodeofthetankcircuitbreakeris12.45kV/mm,andthemaximumfieldstrengthoftheshieldingcoveris18.51kV/mm,bothofwhicharelowerthanthedesignallowablevalues.QuantitativeleakdetectionofSF6gasvolumefractionofeightafterfivehoursofsealingstructurewrapping8μL/L,lessthanthestandardrequirementvalueof15μL/L.Thesensitivityofthesensormeetsthedetectionneedsandhasacertaininhibitoryeffectonexternalinterferencesignals.Afterinstallingabuilt-inultra-highfrequencypartialdischargesensor,theinsulationperformance,sealingperformance,anddetectionsensitivityofthetanktypecircuitbreakermeetthedesignrequirements.Theresearchresultsprovideapracticalandefficientmethodforon-sitedetectionofultra-highfrequencypartialdischarge.
作者:李建鹏 孟延辉 付炜平 张伟 李强 刘晓飞 李连众 郝自为 Author:LIJianpeng MENGYanhui FUWeiping ZHANGWei LIQiang LIUXiaofei LILianzhong HAOZiwei
作者单位:国网河北省电力有限公司超高压分公司,河北石家庄050071国网河北省电力有限公司衡水供电分公司,河北衡水053000西安西电开关电气有限公司,陕西西安710077
刊名:河北工业科技 ISTIC
Journal:HebeiJournalofIndustrialScience&Technology
年,卷(期):2024, 41(3)
分类号:TM935
关键词:波谱分析 内置式 罐式断路器 局部放电 特高频 密封结构
Keywords:spectralanalysis builtin tanktypecircuitbreaker partialdischarge ultra-highfrequency sealingstructure
机标分类号:TM855V214.8TM595
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:国家电网公司总部科技项目罐式断路器加装内置式特高频局部放电传感器方法研究[