返回列表 发布新帖

含逆变型分布式电源的花瓣型配电网故障定位策略研究

6 0
admin 发表于 2024-12-14 12:54 | 查看全部 阅读模式

文档名:含逆变型分布式电源的花瓣型配电网故障定位策略研究
摘要:针对含逆变型分布式电源(InverterInterfacedDistributedGeneration,IIDG)的花瓣型配电网的故障定位问题,文中提出了一种基于电气参数的综合故障定位方法,可用于解决三种不同类型的故障问题.对于两相短路故障,采用基于负序电流相位差的故障线路识别方法;针对单相接地故障,基于零序分量推导出测距方程,并利用区段线路长度约束排除虚假根,准确确定实际故障位置;对于对称故障,利用多线路正序电流的相位和幅值来确定故障位置;利用PSCAD/EMTDC系统对所提出的方法在不同故障情景下进行了故障距离和接地电阻测试.结果表明,与其他方法相比,所提方法定位精度更高,在不同故障类型下的定位误差不超过1%,从而验证了该方法在含IIDG的花瓣型配电网中具有更高的精度和抗故障能力.

Abstract:Inordertosolvethefaultlocationproblemofthepetal-shapeddistributionnetworkwithinverterinterfaceddis-tributedgeneration(IIDG),acomprehensivefaultlocationmethodbasedonelectricalparametersisproposed,whichcanaddressfaultlocationforthreedistinctfaulttypes.Fortwo-phaseshortcircuitfaults,afaultlineidentificationmethoduti-lizingthephasedifferenceofnegativesequencecurrentisproposed.Forsingle-phasegroundingfaults,adistancemeas-urementequationisderivedbasedonzero-sequencecomponents,withtheinclusionofsectionlinelengthconstraintstoe-liminatespuriousrootsandaccuratelydeterminetheactualfaultlocation.Forsymmetricalfaults,thefaultlocationisde-terminedbyleveragingthephaseandmagnitudeofpositivesequencecurrentsacrossmultiplelines.ThefaultdistanceandgroundingresistanceoftheproposedmethodaretestedbyPSCAD/EMTDCsystemunderdifferentfaultscenarios.There-sultsdemonstratethattheproposedmethodachieveshigherlocationaccuracycomparedtootherapproaches,withlocationerrorsnotexceeding1%fordifferentfaulttypes,therebyconfirmingthesuperiorprecisionandfault-tolerantcapabilitiesofthemethodinpetal-shapeddistributionnetworkswithIIDG.

作者:顾大德   肖健   韦梦立   陈文志 Author:GuDade   XiaoJian   WeiMengli   ChenWenzhi
作者单位:广东电网有限责任公司广州供电局,广州510000东南大学,南京411110长沙天恒测控技术有限公司,长沙336017
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(11)
分类号:TM711
关键词:逆变型分布式电源  花瓣型配电网  故障定位  阻抗法  
Keywords:inverter-interfaceddistributedgeneration  petal-shapeddistributionnetwork  faultlocation  impedancemethod  
机标分类号:TM711TP301TH166
在线出版日期:2023年12月26日
基金项目:江苏省自然科学基金资助项目含逆变型分布式电源的花瓣型配电网故障定位策略研究[
期刊论文]  电测与仪表--2023, 60(11)顾大德  肖健  韦梦立  陈文志针对含逆变型分布式电源(InverterInterfacedDistributedGeneration,IIDG)的花瓣型配电网的故障定位问题,文中提出了一种基于电气参数的综合故障定位方法,可用于解决三种不同类型的故障问题.对于两相短路故障,采用基...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        含逆变型分布式电源的花瓣型配电网故障定位策略研究  Research on fault location strategy for petal-shaped distribution network with inverter-interfaced distributed generation

含逆变型分布式电源的花瓣型配电网故障定位策略研究.pdf
2024-12-14 12:54 上传
文件大小:
9.02 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表