文档名:含逆变型分布式电源和分支负荷的配电网自适应电流差动保护
摘要:电流差动保护具有良好的选择性和灵敏性.但是,逆变型分布式电源(inverter-interfaceddistributedgenerator,IIDG)和分支负荷接入改变了配电网的故障特性,现有配电网的电流差动保护面临拒动或误动的风险.为解决以上问题,该文在计及P/Q控制的IIDG和分支负荷的故障等值建模基础上,从故障点、IIDG和分支负荷的相对位置出发,挖掘配电网线路两端正序电流差的幅值特征以及正序电流故障分量的相位特征.在此基础上,提出一种正序电流幅值与故障分量相角阈值配合的双比例制动系数自适应差动保护方案,并且利用幅相平面分析所提保护判据的可靠性和灵敏性.最后通过PSCAD/EMTDC验证了所提保护方案的有效性,仿真结果表明该方案适应不同故障类型、位置和过渡电阻,且不受IIDG以及分支负荷接入的影响.
Abstract:Acurrentdifferentialprotectionhasagoodselectivityandsensitivity.However,theaccessoftheinverter-interfaceddistributedgenerators(IIDGs)andthebranchloadshaschangedthefaultcharacteristicsofdistributionnetworks,whichincreasestherisksofthefalseorfailureoperationsfortheexistingcurrentdifferentialprotectionofdistributionnetworks.BasedonthefaultequivalencemodelofthePQ-IIDGsandthebranchloads,thispaperinvestigatesthemagnitudecharacteristicsofthepositive-sequencecurrentsandtheirphasecharacteristicsofthefaultcomponents,takingtherelativepositionsofthefaultpoints,theT-connectedIIDGsandthebranchloadsasthedatumpoint.Anadaptivedouble-proportional-restraint-coefficients-baseddifferentialprotectionusingthepositive-sequencecurrentamplitudeandthefault-componentphaseisproposed.Thereliabilityandsensitivityoftheproposedprotectioncriterionareanalyzedusingtheamplitudeandthephaseplanes.TheeffectivenessoftheproposedmethodisvalidatedbythePSCAD/EMTDCsimulation.Resultsshowthattheschemehasagoodadaptivitytodifferentfaulttypes,locationsandfaultresistanceswithoutbeingaffectedbytheaccessoftheIIDGsandthebranchloads.
作者:王钢 冯婧桐 李杰Author:WANGGang FENGJingtong LIJie
作者单位:华南理工大学电力学院,广东省广州市510641
刊名:电网技术 ISTICEIPKU
Journal:PowerSystemTechnology
年,卷(期):2024, 48(6)
分类号:TM721
关键词:配电网 逆变型分布式电源 分支负荷 自适应电流差动保护 正序故障分量
Keywords:distributionnetwork inverter-interfaceddistributedgenerator branchload adaptivecurrentdifferentialprotection positive-sequencefaultcomponent
机标分类号:TM77TP393TM402
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:含逆变型分布式电源和分支负荷的配电网自适应电流差动保护[
期刊论文] 电网技术--2024, 48(6)王钢 冯婧桐 李杰电流差动保护具有良好的选择性和灵敏性.但是,逆变型分布式电源(inverter-interfaceddistributedgenerator,IIDG)和分支负荷接入改变了配电网的故障特性,现有配电网的电流差动保护面临拒动或误动的风险.为解决以上问题...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
含逆变型分布式电源和分支负荷的配电网自适应电流差动保护 Adaptive Current Differential Protection for Distribution Networks With Inverter-interfaced Distributed Generators and Branch Loads