返回列表 发布新帖

黑启动中双馈变速抽蓄机组自激振荡判据研究

16 0
admin 发表于 2024-12-14 12:40 | 查看全部 阅读模式

文档名:黑启动中双馈变速抽蓄机组自激振荡判据研究
摘要:双馈变速抽蓄机组承担黑启动任务时,机端与长距离空载输电线路连接可能引发机组自激振荡,导致出现过电压问题.本文结合双馈变速抽蓄机组及输电线路回路拓扑结构,推导出变速机组-输电线路回路的等效阻抗及自由振荡频率的表达式,基于此给出实用的变速抽蓄机组黑启动时自激振荡产生判据;分析了黑启动过程中发生自激振荡的本质原因,认为自激振荡属于自由分量,其振荡特性由机组参数和线路参数决定,因此无法通过调整控制系统参数抑制振荡的发生;通过建立算例进一步阐述了判据计算方法,并通过仿真模型验证了判据的正确性.

作者:闫伟   钟高跃   施一峰   吴龙   谢欢 Author:YANWei   ZHONGGaoyue   SHIYifeng   WULong   XIEHuan
作者单位:南京南瑞继保电气有限公司,南京210000国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100045
刊名:大电机技术 ISTIC
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2023, (6)
分类号:TM743
关键词:变速机组  交流励磁  黑启动  自激振荡  
Keywords:variablespeedunit  ACexcitation  blackstart  self-excitedoscillation  
机标分类号:TM7TM343TP391.9
在线出版日期:2023年10月12日
基金项目:国家电网公司科技项目黑启动中双馈变速抽蓄机组自激振荡判据研究[
期刊论文]  大电机技术--2023, (6)闫伟  钟高跃  施一峰  吴龙  谢欢双馈变速抽蓄机组承担黑启动任务时,机端与长距离空载输电线路连接可能引发机组自激振荡,导致出现过电压问题.本文结合双馈变速抽蓄机组及输电线路回路拓扑结构,推导出变速机组-输电线路回路的等效阻抗及自由振荡频率的...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        黑启动中双馈变速抽蓄机组自激振荡判据研究  Criterion Research of Self-excited Oscillation of Doubly-fed Variable Speed Pumped-storage Machines during Black Start