文档名:换流变压器有载分接开关级间短路故障差动保护动作特性
摘要:近年来,换流变压器有载分接开关级间短路故障引起的爆炸起火事故时有发生.由于缺少有效的计算手段,故障过程难以复现,保护性能难以进行深入研究.鉴于此,该文提出基于直接场-路耦合的换流变压器有载分接开关级间短路故障模型及求解算法,通过场-路双向耦合实现绕组漏磁和短路电流的瞬态同步计算,并利用改进电弧黑盒模型模拟油中电弧的时变电导特性.针对典型单相两心柱式换流变压器级间短路故障开展建模仿真,以实际工程配置的保护装置为研究对象,定量分析不同分接位置短路故障下不同差动保护方案的动作特性.结果表明,严重级间短路故障条件下,换流变压器内部感应出的横向漏磁峰值达到3.77T,短路环流峰值达到92.87kA.当故障发生在调压绕组端部时,差动电流的有效值为0.23(pu),比率差动保护和零序差动保护因灵敏性不足而存在拒动风险.
作者:闫晨光 张芃 徐雅 武炬臻 李凌南 Author:YanChenguang ZhangPeng XuYa WuJuzhen LiLingnan
作者单位:电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学)西安710049国网经济技术研究院有限公司北京102209
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(21)
分类号:TM772
关键词:换流变压器 有载分接开关 级间短路故障 直接场-路耦合 差动保护
Keywords:Convertertransformer on-loadtapchanger(OLTC) intertapshort-circuitfault directfield-circuitcoupling differentialprotection
机标分类号:TM77TM614TM41
在线出版日期:2023年11月21日
基金项目:国家自然科学基金,国家自然科学基金,国家电网有限公司总部科技项目换流变压器有载分接开关级间短路故障差动保护动作特性[