文档名:换流站TILP型交流滤波器电容器接线柱发热分析研究
摘要:研究±500kV换流站TILP型交流滤波器电容器接线柱频繁发热原因,提出具体的预防解决措施.本文研究新型特殊线夹,为该型设备能够继续良好的运行提供了有力技术支持.通过对不同措施方案进行测试分析和数据研究,对比目前运行情况,得出TILP型交流滤波器电容器频繁发热是由于接线柱结构设计不合理供导流的接触面过小且接触面容易氧化引起,介绍了解决该问题的方案.

作者:马虎涛   吴永利   申廷进   许业芳   吴秀荣   贲为勇   梁明纯   黄楚秋 Author:MAHutao   WUYongli   SHENTingjin   XUYefang   WUXiurong   BIWeiyong   LIANGMingchun   HUANGChuqiu
作者单位:中国南方电网超高压输电公司天生桥局,贵州兴义562400桂林电力电容器有限责任公司,广西桂林541004
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(4)
分类号:
关键词:电容器  发热  线夹  接触面  
Keywords:capacitor  heating  wireclips  contactsurface  
机标分类号:
在线出版日期:2023年9月5日
基金项目:中央引导地方专项,桂林市重点研发计划项目换流站TILP型交流滤波器电容器接线柱发热分析研究[
期刊论文]  电力电容器与无功补偿--2023, 44(4)马虎涛  吴永利  申廷进  许业芳  吴秀荣  贲为勇  梁明纯  黄楚秋研究±500kV换流站TILP型交流滤波器电容器接线柱频繁发热原因,提出具体的预防解决措施.本文研究新型特殊线夹,为该型设备能够继续良好的运行提供了有力技术支持.通过对不同措施方案进行测试分析和数据研究,对比目前运行...参考文献和引证文献