文档名:基于ZigBee的电缆接头压接缺陷监测系统设计
摘要:提出采用环式无线测温的监测系统,实现对运行电缆中间接头温度的实时测量和状态评估.使用COMSOLMultiphysics软件建立电缆中间接头电磁—热耦合三维计算模型,利用有限元分析(FEA)方法计算获得了压接缺陷下的电缆中间接头的温度变化规律;引入接触系数k表征压接缺陷程度,并给出了线芯导体温度推导公式.结果表明:当接触系数k>2.7时,电缆中间接头接触电阻较大,存在安全隐患.在此基础上,基于ZigBee技术搭建了环式无线测温监测系统,并编写了上位机程序;实验表明:监测系统测量误差最大值为0.4℃,满足实际应用需求.

作者:张雨婷   李策   孔飞飞   张建忠   马喆   张明江 Author:ZHANGYuting   LICe   KONGFeifei   ZHANGJianzhong   MAZhe   ZHANGMingjiang
作者单位:太原理工大学新型传感器与智能控制教育部重点实验室,山西太原030024国网山西省电力公司晋中供电公司,山西榆次030600山西宇光电缆有限公司,山西晋城048006
刊名:传感器与微系统 ISTICPKU
Journal:TransducerandMicrosystemTechnologies
年,卷(期):2023, 42(5)
分类号:TP29TM249
关键词:电缆中间接头  压接缺陷  ZigBee无线网络  温度监测  故障诊断  
机标分类号:
在线出版日期:2023年5月31日
基金项目:国家自然科学基金,国家自然科学基金,国家自然科学基金,山西省重点研发计划资助项目基于ZigBee的电缆接头压接缺陷监测系统设计[
期刊论文]  传感器与微系统--2023, 42(5)张雨婷  李策  孔飞飞  张建忠  马喆  张明江提出采用环式无线测温的监测系统,实现对运行电缆中间接头温度的实时测量和状态评估.使用COMSOLMultiphysics软件建立电缆中间接头电磁—热耦合三维计算模型,利用有限元分析(FEA)方法计算获得了压接缺陷下的电缆中间接头...参考文献和引证文献