摘要:大规模新能源并网引发的次同步振荡严重威胁电力系统的安全稳定运行.为满足次同步振荡在线告警需求,需要分析宽频测量数据并快速提取振荡分量,快速检测到次同步振荡并精准切除振荡源已是迫切需要解决的关键技术.该文推导了对称和不对称三相电路中含有次同步频率电源时的瞬时功率表达式,揭示了瞬时功率主要为恒定功率分量和次同步频率的交变功率量;在此基础上,提出基于整周期瞬时功率差的次同步振荡频率提取方法,相比于快速傅里叶变换的计算速度大幅提升,避免了栅栏效应和频谱泄露问题;并提出了利用半周期瞬时功率差的次同步振荡源识别方法,可以对多风电场集中并网系统进行次同步振荡源定位,进而为精准切机提供支撑.时域仿真结果表明,该文提出的次同步振荡频率提取方法的计算速度相比快速傅里叶变换有显著提升,振荡源机组辨识方法具有较高的精度.

作者:徐衍会  成蕴丹  刘慧  高镱滈Author:XuYanhui  ChengYundan  LiuHui  GaoYihao
作者单位:华北电力大学电气与电子工程学院北京102206
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(11)
分类号:TM712
关键词:风电场  次同步振荡  瞬时功率  振荡频率提取  振荡源识别  
机标分类号:TM715TM933.4TM64
在线出版日期:2023年6月16日
基金项目:国家重点研发计划基于瞬时功率的次同步振荡频率提取及振荡源识别方法[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(11)徐衍会  成蕴丹  刘慧  高镱滈大规模新能源并网引发的次同步振荡严重威胁电力系统的安全稳定运行.为满足次同步振荡在线告警需求,需要分析宽频测量数据并快速提取振荡分量,快速检测到次同步振荡并精准切除振荡源已是迫切需要解决的关键技术.该文推导...参考文献和引证文献