文档名:基于高频阻抗突变量的双馈风场送出线路保护方法
摘要:针对双馈风机的暂态特性呈现多态性且区别于传统同步机,双馈风机的短路电流频率含有比例较大的衰减转速频率分量导致送出线路区内外故障难以区分,传统保护容易出现误动拒动的现象,提出了一种基于高频阻抗突变量的双馈风场送出线路纵联保护方法.首先,结合双馈风电场拓扑结构,考虑集电线上各风机机端电压幅值相角差异,求得双馈风场短路电流,提取高频分量并构造双馈风电场故障高频模型.在此基础上,构建双馈风场送出线路高频突变量网络,并推导送出线路两侧保护所测得的高频阻抗,利用高频突变量网络区内外测得阻抗差异性,构造保护判据.最后,利用RT-LAB平台进行仿真,验证了所提方法可实现区内外故障的准确判别,且无需线路两端信息实时同步.
Abstract:Thetransientcharacteristicsofthedoubly-fedfanarepolymorphicanddifferentfromthetraditionalsyn-chronousmachine,andtheshortcircuitcurrentfrequencyofthedoubly-fedfancontainsalargeproportionofthedecayingspeedfrequencycomponent,whichmakesitdifficulttodistinguishthefaultsinsideandoutsidethetransmissionlinearea,meanwhile,thetraditionalprotectionispronetomis-operationandnon-operation;therefore,apilotprotectionmethodforoutgoinglineofDFIGwindfarmbasedonhigh-frequencyimpedancesuddenvariableisproposed.First,combinedwiththetopologyofthedoubly-fedwindfarm,thedifferenceofthevoltageamplitudeandphaseangleofthefanterminalsonthecollectorlineistakenintoaccount,theshort-circuitcurrentofthedoubly-fedwindfarmisobtained,andthehigh-frequencycomponentisextractedtoconstructthefaulthigh-frequencymodelofthedoubly-fedwindfarm.Onthisbasis,thehigh-frequencysuddenvariablenetworkofthetransmissionlineofthedoubly-fedwindfarmiscon-structed,andthehigh-frequencyimpedancemeasuredbytheprotectiononbothsidesofthetransmissionlineisderived,andtheprotectioncriterionisconstructedbyusingtheimpedancedifferencemeasuredinsideandoutsidethehigh-frequencysuddenvariablenetworkarea.Finally,theRT-LABplatformisusedtosimulateandverifythatthepro-posedmethodcanaccuratelyidentifythefaultsinandoutofthezoneandthatreal-timesynchronizationofinformationisnotrequiredatbothendsoftheline.
作者:马静 张宇锋 徐国杰Author:MAJing ZHANGYufeng XUGuojie
作者单位:新能源电力系统全国重点实验室(华北电力大学),北京102206
刊名:高电压技术 ISTICEIPKU
Journal:HighVoltageEngineering
年,卷(期):2024, 50(6)
分类号:
关键词:双馈风电 送出线路 纵联保护 故障高频模型 高频阻抗突变量
Keywords:double-fedwindpower transmissionline pilotprotection faulthigh-frequencymodel high-frequencyim-pedancesuddenvariable
机标分类号:TM77TM614TM411
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:基于高频阻抗突变量的双馈风场送出线路保护方法[
期刊论文] 高电压技术--2024, 50(6)马静 张宇锋 徐国杰针对双馈风机的暂态特性呈现多态性且区别于传统同步机,双馈风机的短路电流频率含有比例较大的衰减转速频率分量导致送出线路区内外故障难以区分,传统保护容易出现误动拒动的现象,提出了一种基于高频阻抗突变量的双馈风...参考文献和引证文献