文档名:基于谐波电压突变的无功功率扰动孤岛检测法
摘要:由于无法辨析并网点(pointofcommoncoupling,PCC)电压跌落的本质原因,光伏电站低压穿越(lowvoltageridethrough,LVRT)控制与现有的孤岛保护在同时满足动作条件时缺乏选择性,影响系统的安全稳定.为研究与光伏LVRT相互协调的孤岛检测方法,根据孤岛现象和电压暂态扰动现象发生时PCC谐波电压的差异,提出一种基于光伏并网点谐波电压突变的无功功率扰动孤岛检测方法.该方法在检测到PCC处的谐波电压突变后,经40ms延时,对光伏逆变器输出的无功电流采用基于PCC频率变化量函数进行扰动,使PCC频率超出正常范围,实现孤岛检测功能.仿真结果表明:方法在保证与LVRT协调配合的前提下能在较短时间内完成对光伏电站孤岛状态的检测;此外在故障特征量较小的工况下方法依然可靠适用,消除了传统孤岛检测方法盲区的同时保证了孤岛检测的准确性.
作者:戴志辉 何静远 于礼瑞 张艺宏 吴桐 赵謇Author:DAIZhi-hui HEJing-yuan YULi-rui ZHANGYi-hong WUTong ZHAOJian
作者单位:华北电力大学河北省分布式储能与微网重点实验室,河北保定071003
刊名:电机与控制学报 ISTICEIPKU
Journal:ElectricMachinesandControl
年,卷(期):2023, 27(3)
分类号:TM771
关键词:光伏电站 低压穿越 孤岛检测 电压暂态扰动 谐波电压 无功功率扰动法 无功电流
机标分类号:TM733TM615TM464
在线出版日期:2023年4月24日
基金项目:国家自然科学基金基于谐波电压突变的无功功率扰动孤岛检测法[
期刊论文] 电机与控制学报--2023, 27(3)戴志辉 何静远 于礼瑞 张艺宏 吴桐 赵謇由于无法辨析并网点(pointofcommoncoupling,PCC)电压跌落的本质原因,光伏电站低压穿越(lowvoltageridethrough,LVRT)控制与现有的孤岛保护在同时满足动作条件时缺乏选择性,影响系统的安全稳定.为研究与光伏LVRT相...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于谐波电压突变的无功功率扰动孤岛检测法 Island detection method of reactive power disturbance based on harmonic voltage mutation
基于谐波电压突变的无功功率扰动孤岛检测法.pdf
- 文件大小:
- 1.92 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|