文档名:基于延迟特性的NOx浓度软测量与喷氨优化
摘要:针对NOx浓度测量延迟导致NOx排放浓度波动较大的问题,为提升脱硝系统运行的稳定性,试验分析了NOx浓度测量的延迟时间和锅炉关键控制参数改变后SCR入口NOx浓度的响应时间,建立了表征锅炉运行动态特性的SCR入口NOx浓度软测量的数据结构,进一步建立了基于XGBoost算法的动态工况下SCR入口NOx浓度实时软测量模型.结果表明:SCR入口NOx质量浓度的测量延迟时间约为1min,软测量模型能够提前近1min得到实际NOx质量浓度,软测量曲线与实际曲线具有理想的跟随性和准确性;软测量模型在660MW机组上投入应用后,喷氨流量曲线和NOx排放质量浓度曲线的稳定性得到显著提升.
作者:林伟俊 李敏 赵畅 崔庆伟 梁银河 竹小锋 吴可泽 杨建国 Author:LINWeijun LIMin ZHAOChang CUIQingwei LIANGYinhe ZHUXiaofeng WUKeze YANGJianguo
作者单位:浙江大学能源清洁利用国家重点实验室,杭州310027浙江浙能兰溪发电有限责任公司,浙江金华321100
刊名:动力工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalOfChineseSocietyOfPowerEngineering
年,卷(期):2023, 43(10)
分类号:X511
关键词:SCR脱硝 NOx浓度 软测量 延迟时间 动态工况 喷氨优化
Keywords:SCRdenitration NOxconcentration softmeasurement delaytime dynamicprocess ammo-niainjectionoptimization
机标分类号:X701TK229.6TM621
在线出版日期:2023年11月6日
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目,浙江省能源集团科技资助项目基于延迟特性的NOx浓度软测量与喷氨优化[
期刊论文] 动力工程学报--2023, 43(10)林伟俊 李敏 赵畅 崔庆伟 梁银河 竹小锋 吴可泽 杨建国针对NOx浓度测量延迟导致NOx排放浓度波动较大的问题,为提升脱硝系统运行的稳定性,试验分析了NOx浓度测量的延迟时间和锅炉关键控制参数改变后SCR入口NOx浓度的响应时间,建立了表征锅炉运行动态特性的SCR入口NOx...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于延迟特性的NOx浓度软测量与喷氨优化 NOx Concentration Soft Measurement and Ammonia Injection Optimization Based on Delay Features
基于延迟特性的NOx浓度软测量与喷氨优化.pdf
- 文件大小:
- 5.4 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|