文档名:基于罗氏线圈电流互感器的等传变距离保护
摘要:罗氏线圈电流互感器中的积分器会放大暂态传变误差,可能导致保护误动作.该文提出直接采用罗氏线圈微分信号输出进行保护计算的改进思路,并以距离保护为例,提出一种基于罗氏线圈电流互感器的等传变距离保护方法.该方法中,保护电流直接采用罗氏线圈输出的电流微分信号,消除积分器引入的暂态传变误差,并通过虚拟数字传变解决电压与电流微分信号传变不一致问题.仿真和试验结果表明,所提出的等传变距离保护方法动作速度快,受系统中高频暂态信号影响较小,性能优于现有距离保护方法.

作者:李宝伟   石欣   王志伟   文明浩   张旭 Author:LiBaowei   ShiXin   WangZhiwei   WenMinghao   ZhangXu
作者单位:强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学)武汉430074;许继电气股份有限公司许昌461000许继电气股份有限公司许昌461000强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学)武汉430074
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(5)
分类号:TM773
关键词:罗氏线圈  积分器  距离保护  虚拟罗氏线圈  等传变  
机标分类号:TM77TP321.2G824.2
在线出版日期:2023年3月17日
基金项目:国家自然科学基金,国家电网有限公司总部科技项目基于罗氏线圈电流互感器的等传变距离保护[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(5)李宝伟  石欣  王志伟  文明浩  张旭罗氏线圈电流互感器中的积分器会放大暂态传变误差,可能导致保护误动作.该文提出直接采用罗氏线圈微分信号输出进行保护计算的改进思路,并以距离保护为例,提出一种基于罗氏线圈电流互感器的等传变距离保护方法.该方法中...参考文献和引证文献