文档名:架空导线动态增容的环境测量解耦模型及其实验验证
摘要:动态增容技术通过实时评估架空导线的载流量来挖掘导线的潜在电能输送能力,但现有的动态增容模型存在所需传感器数目较多或传感器安装维护困难等问题,为此,提出环境测量解耦的动态增容模型.首先,该模型建立铝球的暂态降温数据与环境变量的关联方程组;然后,从灵敏度的角度分析各环境变量的求解精度,并给出不同灵敏度的环境变量的求解方法,实现导线载流量的评估;最后,通过实验对环境测量解耦模型进行验证.实验结果表明,与IEEEStd738-2012标准的计算结果相比,模型的计算结果误差不超过4%.

Abstract:Thedynamiccapacityincreasingtechniqueexploitsthepotentialpowertransmissioncapacityofoverheadconductorsbyassessingampacityinreal-time.However,theexistingdynamiccapacityincreasingmodelsfacechallengessuchastherequirementforalargenumberofsensorsordifficultiesintheinstallationandmaintenanceofsensors.Toaddresstheseissues,adynamicenvironmentalmeasurementdecouplingmodelisproposed.Firstly,themodelestablishestheassociatedequationsbetweentransienttemperaturedataofaluminumspheresandenvironmentalvariables.Subsequentlythesolutionaccuracyofeachenvironmentalvariablefromtheperspectiveofsensitivityisanalyzed,andthesolutionmethodsofenvironmentalvariableswithdifferentsensitivitiesaregiven.Finally,experimentsarecarriedouttovalidatetheaccuracyoftheenvironmentalmeasurementdecouplingmodel.Theexperimentalresultsshowthatthecalculationerrorofthemodelislessthan4%comparedwiththecalculationresultsofIEEEStd738-2012.

作者:陈春宏   许智贤   曾衍淇   彭瑞东   彭向阳   王锐 Author:CHENChunhong   XUZhixian   ZENGYanqi   PENGRuidong   PENGXiangyang   WANGRui
作者单位:广东电网有限责任公司阳江供电局,广东阳江529500华南理工大学电力学院,广东广州510640广东电网有限责任有限公司电力科学研究院,广东广州510080
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2023, 38(6)
分类号:TM726.3
关键词:架空导线  动态增容  等效散热装置  环境测量解耦模型  载流量评估  
Keywords:overheadtransmissionline  dynamiccapacityincreasing  equivalentheattransferequipment  environmentalmeasurementdecouplingmodel  ampacityassessment  
机标分类号:
在线出版日期:2024年3月6日
基金项目:中国南方电网有限责任公司科技项目,中国南方电网有限责任公司科技项目架空导线动态增容的环境测量解耦模型及其实验验证[
期刊论文]  电力科学与技术学报--2023, 38(6)陈春宏  许智贤  曾衍淇  彭瑞东  彭向阳  王锐动态增容技术通过实时评估架空导线的载流量来挖掘导线的潜在电能输送能力,但现有的动态增容模型存在所需传感器数目较多或传感器安装维护困难等问题,为此,提出环境测量解耦的动态增容模型.首先,该模型建立铝球的暂态降...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        架空导线动态增容的环境测量解耦模型及其实验验证  An environmental measurement decoupling model for dynamic capacity increasing of overhead conductors and experimental validation

架空导线动态增容的环境测量解耦模型及其实验验证.pdf
2024-12-14 04:10 上传
文件大小:
1.36 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表